我们这里的大型空调。。好像有个什么叫螺杆机的还有一种。。。不知道叫什么。。提供一共四层的盘管冷却。盘管内不是制冷剂而是水。我个人认为那机器原理和饮水机制冷水差不多。吧冷水送入盘管。。盘管在新风通道里。开启就吹出冷风了。
    请问谁有类似的示意图。或者资料么。这玩意儿。。我弄不懂啊。。。很想弄明白。
还有我画了部分示意图。。不知道这集液器和分液器到底起什么作用的。请高手指教!!
DSC00183.JPG
DSC00185.JPG
1.jpg
发表于 2011-4-22 12:57:34 | 显示全部楼层
这可是混饭吃的本钱,没有人会告诉你的。你还是算了吧。
发表于 2011-4-22 13:30:06 | 显示全部楼层
互相学习,共同进步吗,还是能力之人帮他分析分析吧。
发表于 2011-4-22 13:40:59 | 显示全部楼层
不是很懂啊,有知道的师傅讲讲
发表于 2011-4-22 14:50:58 | 显示全部楼层
积液器的作用就是暂存液态制冷剂,防止液态制冷剂进入压缩机而产生液击。(液击主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体(或润滑油)被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故。造成液击的原因是系统制冷剂或润滑油过多,加液过快,膨胀阀(或调节阀)的调节度(开启度)过大,蒸发器的热负荷(传热)不稳定,大型开启式压缩机的吸气阀开启过快(或卸载容量过快),系统设计安装不合理等,都有可能会造成压缩机的异常冲击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。轻微短时的异常冲击可能问题不大,但经常长时间和较重的液击,会使压缩机的变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。   简单的说就是是气体是可压缩的,而液体是不可压缩的。当制冷系统有液体制冷剂进入压缩机汽缸冲击压缩机阀片,造成阀片等部件的损坏,最严重的后果就是可能造成压缩机压缩部分永久性的损坏)
发表于 2011-4-22 14:59:38 | 显示全部楼层
分液器称为气液分离器。作用就是处理少量的含有液态的气体,实现凝液回收或气相净化。其结构一般就是一个压力容器,内部有进气构件和液滴捕捉构件。一般气体有上部出口,液相有下部收集。
发表于 2011-4-22 15:08:33 | 显示全部楼层
中央空调按冷凝分类分为水冷式和风冷式。其中风冷又分为螺杆式、涡旋式、活塞式等,水冷又分为螺杆式、往复式、离心式、活塞式等。目前使用较多的风冷式是风冷模块涡旋式和风冷螺杆式。水冷式是螺杆式和离心式。
发表于 2011-4-22 15:23:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 wpx 于 2011-4-22 15:25 编辑

根据楼主所述。该机采用的是空气-水式空调系统。空调房间内的热湿负荷有水和空气共同负担的空调系统称为空气-水式空调。其典型的设置为风机盘管加新风系统。空气-水式空调由风机盘管或诱导器对空间内的空气进行热湿处理,而空间内所需要的空气由集中式空调系统处理后,再有送风管送入各个房间。
有于本人没有从事过大型空调的安装与维修,不妥之处请不惜赐教!
发表于 2011-4-28 09:41:41 | 显示全部楼层
螺杆式冷水机组 + 风机盘管
很多大型的系统都是这样的
 楼主| 发表于 2011-4-29 21:58:50 | 显示全部楼层
非常感谢各版主的教导!!!!和各位坛友们的关注!!!根据这几天抽空的学习。我大致知道了。一些!我们这个超市用的是大型的。中央空调机组。两台螺杆机和两台离心机!!但是现在遇到了我们经理都解决不了的问题啊。
  很有意思。拿出来跟大家聊聊!也希望问题能够解决。
现在我们只开了一台离心机。给2-4层办公区系统提供冷却。还有2楼卖场,三楼卖场、现在的情况是。。起机后,发现在2-4层办公区系统中。只有2层有点凉风。3.4楼压力到是有。就是不凉啊。我们经理在四楼回水管上加了一块压力表。显示压力为0.3pa。地下一层空调机房出水压力为0.4pa。怪了。就是不凉啊。风都是新风。没有凉风。
    经理就怀疑了。也许是堵了。因为怕冬天冻。每年都放水!但结果里面加水后放出的水全市红色的秀。放了好长时间。基本清了。清洗了末端盘管的滤网。和把盘管放水除秀。
    他还怀疑不过水。。。我就觉得不对了。。可能么?我们清洗盘管末端的时候。机器是开启的。没有压力怎么放出的水?
    还有。。他怀疑里面有气。新装了两个自动放气阀。。但是。。没有装在最高点。。我不排除是里面有气的可能。但。气会在哪呢》?我们都把四楼盘管放过气了丫!
    嘿!!就是不凉。还请了几个所为的专家。。。要拆啥。蝶阀?哎。。。不理解。
    希望大家。。琢磨一下啦。。。哈哈辛苦版主了。
!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:02 , Processed in 0.062948 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表