知道总功率是40KW,怎样计算主线用多少平方线呢??  各位有知道的请回帖!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-21 21:34:49 | 显示全部楼层
10平方的!应该差不多!选大不能选小!!
发表于 2011-4-21 22:17:30 | 显示全部楼层
那要看是三相还是单相的了、三相的话10平方勉强、单相的话就.....
发表于 2011-4-22 11:47:50 | 显示全部楼层
铜线还是铝线,架空还是地埋,距离都考虑
发表于 2011-4-23 15:52:26 | 显示全部楼层
要用16平方了吧,10平方太勉强了,
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:39:13 | 显示全部楼层
一般按价格说都是铝线
铜线呢???、
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:40:07 | 显示全部楼层
按功率怎么算出来的
谢了!!!!!
发表于 2011-4-23 20:00:06 | 显示全部楼层
还有电压呢,220V,380V,10KV,还是110KV?
发表于 2011-4-23 22:12:25 | 显示全部楼层
首先算出导线的电流,然后考虑用铜线还是铝线,再根据铜铝线的安全载流量选择。最后还要考虑距离,考虑电线的压降。
发表于 2011-4-24 10:27:36 | 显示全部楼层
如果是三相,铜线,就按40*1.8/8*1.2=10.8平方。