昨天到一工厂修个控制柜,拖动电机是22KW的,开机不启动。打开控制柜发现星弄接触器来回跳动,测其线卷电压有也在跳动,于是怀疑有地方接触不好,造成电压不稳,打开时间继电器,果然虚焊,焊好试机。还是一样。后查是星形接触器和上面的辅助触头有问题。此机用的是3210,380V的换新,可手上没有辅助触头,就加一条零线,用220V的中继来改。改好试机,为了保险,我将电机的三个头断开看空载,手上拿中继的零线,还没有等转换时间到,我不小心断了一下线,这一断可坏了,只听到嘣的一声,接触器坏了,闸也跳了。后来才发现,在时间继电器转换时间没到之前我断开中继等于是两个都运行了。所以大家在维修这娄的控制柜时,为了安全要先把负载的电源切掉,或者把星形的短接线拿掉试机。以免造成不必要的损失。
发表于 2011-4-19 23:46:11 | 显示全部楼层
谢谢提醒!电路灵活运用时要考虑周全才能做到万无一失,安全第一!!!
发表于 2011-4-19 23:57:54 | 显示全部楼层
最近这段时间基本都在做星三角电路
发表于 2011-4-20 22:32:01 | 显示全部楼层
安全第一啊
发表于 2011-4-20 22:35:46 | 显示全部楼层
维修要做到粗中有细。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-21 14:19:42 | 显示全部楼层
22千瓦电机用3210接触器是真的嘛
发表于 2011-4-21 18:33:21 | 显示全部楼层
CJX2  3210可以用  该是原装的柜子吧,呵呵我修好后也一样拆了负荷来看
 楼主| 发表于 2011-4-22 23:14:34 | 显示全部楼层
回复 6# jinguanshang
CJX2 3210是星形接法时的接触器,不是主的。
发表于 2011-4-22 23:22:05 | 显示全部楼层
呵呵呵呵  
     学习了   ~~~~~~~·
发表于 2011-4-23 15:49:43 | 显示全部楼层
维修时必须要把主空开断开,然后只给电盘内接触器供电。这样就算所有接触器都闭合也没事。如果不断开,最好不要更改原电路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 02:35 , Processed in 0.059165 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表