单向阀坏

故障现象:单向阀密封不良

原因分析:用户反映夏天制冷很好,但用制热时效果差,开机检查测气管压力偏低为14kg,根据故障现象可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为10kg,结合用户反应夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏现象,初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良,给四通阀通断电,阀块吸合正常,换气声明显,用手触摸。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严,冷煤未通过辅助毛细管、单向阀 通阀各管温度正常,四通阀环可能性排除,因此断定单向阀漏,制热毛细管未起作用,使气管压力偏低,制热效果差。

解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟,机器工作正常。

经验总结:单向阀关闭不严时,在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力,回流制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长度,导致制热高压压力下降,制热效果差,制冷时单向阀完全畅通,不影响制冷效果

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
732864138 + 2 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-4-8 20:19:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享
发表于 2011-4-8 20:22:08 | 显示全部楼层
谢谢分享经验,论坛有你更精彩。
发表于 2011-4-9 09:42:07 | 显示全部楼层
学习了。谢谢
发表于 2011-4-9 20:24:02 | 显示全部楼层
谢谢分享 楼猪辛苦了
发表于 2011-4-9 20:24:13 | 显示全部楼层
回复 1# ad8839
谢谢分享!.......
发表于 2011-4-10 09:39:11 | 显示全部楼层
根据平衡压力就知道氟没少?
发表于 2011-4-10 14:08:45 | 显示全部楼层
现在药水贵啊你这样两抽两充换个单向阀得收多少钱啊?
发表于 2011-4-10 21:21:43 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-10 21:40:53 | 显示全部楼层
谢谢提供经验,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:06 , Processed in 0.061828 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表