电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4656|回复: 3

杭宝AX-80制冰机压机的代换

[复制链接]
发表于 2011-4-1 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障现象:压机(E2140CE/R22/6欧/19欧)启动就停
分析检修:
     1)查开机后是压机保护器保护,测启动电流达13A之多。
     2)查75微法电容正常,查压机绕组直流电阻为4欧/5欧。
     3)判定压机坏,因无原装压机代换型号为T6220E/R22/580CC(3欧/12欧/15微法/98微法)。
代换后各项参数如下:
     1)正常制冰时的工作电流3.3A——2.8A。
                    回气压力2.2KG——1.8KG/CM2。
     2)下冰时的工作电流3.3A——4.0A。
                 回气压力2.0KG——7.0KG/CM2。
注:制冰到快下冰时回气管上满霜。
发表于 2011-4-1 21:35:09 | 显示全部楼层
找一个瓦数一样,形状差不多几可以代
发表于 2011-4-8 19:16:28 | 显示全部楼层
找个相同功力更换就行了!
 楼主| 发表于 2011-4-8 21:13:53 | 显示全部楼层
我这台已经修好了呀!有时候相同或者类似的制冰机压机是很难找的哟!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 22:49 , Processed in 0.046403 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表