小弟向大家请教一下3匹的松下空调该怎么去修,急!!!!!!!!

  [复制链接]
发表于 2011-3-30 23:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天移动通信的基站出了温度告警,维护人员去到现场后结果发现是松下空调坏了,出H11故障代码,后来我去搞了大半天都处理不好,现在请教一下师傅们,那是什么问题  该怎么去修 哪个零件坏了,
发表于 2011-3-31 00:26:45 | 显示全部楼层
能讲一下当时工况吗  代码不知何意
发表于 2011-3-31 00:35:45 | 显示全部楼层
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
发表于 2011-3-31 01:25:36 | 显示全部楼层
外板损坏也会报H11的
发表于 2011-3-31 08:27:33 | 显示全部楼层
先查通讯险是否短线,测一下通讯电压,。把故障说清楚一点。
发表于 2011-3-31 08:34:54 | 显示全部楼层
你说的是不是远程控制空调
发表于 2011-3-31 11:34:47 | 显示全部楼层
H11室内外通讯故障
发表于 2011-3-31 13:26:55 | 显示全部楼层
搞不懂是什么况
发表于 2011-3-31 19:14:29 | 显示全部楼层
路过,学习了.
发表于 2011-3-31 19:27:43 | 显示全部楼层
不明白··········