电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3801|回复: 12

看看我今天修的机子

  [复制链接]
发表于 2011-3-30 21:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天我去修机子,在一个市民大厅里,有7台格力5P空调,那是年前刚装的,我去看的时候,那保安说是他们的空调是,开机是有次序的,要一个一个开,不安次序开的话,开机不到一分钟自动关机,那里的空调都是这样的,我去测电压,三个火线基本平衡,是410伏左右,三个火线对零线就不平衡了,310伏,250伏,150伏。
发表于 2011-3-30 22:31:00 | 显示全部楼层
按照电工学来讲变压器2次端是400到420伏这样但相对地的话只有220到250伏这样我还没见过相对地有310伏的   要不就是断零了
发表于 2011-3-31 00:43:13 | 显示全部楼层
对地电压250v一310v   用户家中所有电器应该无法正常使用
发表于 2011-3-31 01:46:03 | 显示全部楼层
查一下是不是380V的零线也接入了空开
发表于 2011-3-31 07:32:05 | 显示全部楼层
应该是断零。
发表于 2011-3-31 08:09:57 | 显示全部楼层
三相之间410伏,三相对地又不是对称的220伏,我也认为是零线接地不好。
发表于 2011-3-31 08:40:05 | 显示全部楼层
施工中 把零线误接在地线上了,可能引起零线带负荷能力差。
发表于 2011-3-31 08:57:49 | 显示全部楼层
叫他先整电压不就完事?
发表于 2011-3-31 16:20:13 | 显示全部楼层
新手上路、、学习中
发表于 2011-3-31 17:13:20 | 显示全部楼层
整电压就行拉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 11:40 , Processed in 0.058872 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表