空调加氟抽空方法问题讨论

[复制链接]
发表于 2011-3-30 11:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是个新手,我想问下各位大侠,如果空调被人拆机时候氟全都被放完了,两通阀和三通阀都没有关,除了用真空泵抽空,还有其它什么方法吗?
发表于 2011-3-30 11:43:20 | 显示全部楼层
有啊!~!   自排空
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:21:27 | 显示全部楼层
我听很多人说自拍空不是排不干净吗
发表于 2011-3-30 14:45:19 | 显示全部楼层
最好用真空泵抽了,自排空效果不是很好的啊,
发表于 2011-3-30 20:24:49 | 显示全部楼层
此方法适用于定频机:关闭低压回气阀门,拧下低压管,启动压机,高压将空气一路顶至低压管处排出,过程为2MIN,拧紧低压管,关闭压机,拧开低压阀门。
  变频机对空气更敏感,压力也更高,格力美的对新装机子没抽真空的一律罚款绿黑黑。但是没抽具体会有什么症状,还没有经验哦。呵呵 。。。。
发表于 2011-3-31 01:04:19 | 显示全部楼层
加氟2一3公斤压力  试朳10分钟后排氟  反复二次  试过  比较泿费  不环保
发表于 2011-3-31 19:53:57 | 显示全部楼层