电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2931|回复: 6

空调加氟抽空方法问题讨论

[复制链接]
发表于 2011-3-30 11:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是个新手,我想问下各位大侠,如果空调被人拆机时候氟全都被放完了,两通阀和三通阀都没有关,除了用真空泵抽空,还有其它什么方法吗?
发表于 2011-3-30 11:43:20 | 显示全部楼层
有啊!~!   自排空
 楼主| 发表于 2011-3-30 12:21:27 | 显示全部楼层
我听很多人说自拍空不是排不干净吗
发表于 2011-3-30 14:45:19 | 显示全部楼层
最好用真空泵抽了,自排空效果不是很好的啊,
发表于 2011-3-30 20:24:49 | 显示全部楼层
此方法适用于定频机:关闭低压回气阀门,拧下低压管,启动压机,高压将空气一路顶至低压管处排出,过程为2MIN,拧紧低压管,关闭压机,拧开低压阀门。
  变频机对空气更敏感,压力也更高,格力美的对新装机子没抽真空的一律罚款绿黑黑。但是没抽具体会有什么症状,还没有经验哦。呵呵 。。。。
发表于 2011-3-31 01:04:19 | 显示全部楼层
加氟2一3公斤压力  试朳10分钟后排氟  反复二次  试过  比较泿费  不环保
发表于 2011-3-31 19:53:57 | 显示全部楼层
学习了····
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 17:49 , Processed in 0.052559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表