设:某变电所
一,低压供电系统的动力负荷均为变频调速器控制运行方式是否还有必要加电容式无功补偿装置?
二,两者并用是否会发生冲突易出现何种故障?
三,两者并用从节能方面考虑是否比只用其一有明显改善?
四,两者并用是否会导致企业内部低压电源供电质量下降?

                     欢迎坛友们共同交流探讨
发表于 2011-3-29 17:00:21 | 显示全部楼层
我们这里都加,供电局强制配备。
发表于 2011-3-29 18:52:37 | 显示全部楼层
一般大于100kvA配电容量的场合都需要安装电容无功补偿。变频器控制如果能够保证总的功率因数在0.9以上,可以不装补偿。达不到0.9就要装。变频器运行产生大量高次谐波,尤其对补偿电容危害最大。二者都是节约无功功率,并用效果好。并用对内部供电有一定危害,补偿电容回路要加电抗器。
发表于 2011-3-29 19:06:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 山西太原刘柏寿 于 2011-3-29 20:51 编辑

现高层建筑配电系统都这样了,没发现什么问题,电容柜现在设计好像都有,不过好像变频电路不需用电容功率补偿,有关这方面的探讨资料我没见过,不过我觉是个值的探讨的问题。
 楼主| 发表于 2011-4-10 20:59:20 | 显示全部楼层
工厂的大容量动力系统矛盾较为突出
发表于 2011-4-13 10:21:28 | 显示全部楼层
同意板凳。但是有些问题还是不敢恭维。配电变压器在大于1000KVA时,所配的变频器就应该必须在输入端串入电抗器,也是提高了功率因数,防止变频器产生的高次谐波串入电网影响供电质量。
发表于 2011-4-26 08:19:00 | 显示全部楼层
大功率变频器不需要电容补偿,但是需要在变频器侧加装电抗器,变频对电网的影响主要是高次谐波对电网质量的影响上