发表于 2012-10-21 10:06:27 | 显示全部楼层
这样是不行的,先不说冷冻油压缩机是否匹配,就说压力,两则的压力是不同的,22平衡压力不管你加多少只能到达1mp,而410是22的1.6倍,不管你加多少压力都是这么多,因为这是他们的压力最大值。抛开压缩机是否损坏,22压力根本达不到410压力啊,就算可以制冷量也大打折扣啊。如果可以这样混淆,那还要410干嘛么?而且加液头也不一样啊。(除非用转换头)
发表于 2012-10-22 14:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
机电龙 发表于 2011-3-27 23:54
这位仁兄真是   宁可做了后悔也不后悔没做啊

应该是不行的                                            
发表于 2012-10-22 17:33:10 | 显示全部楼层
制热肯定不行
发表于 2012-10-22 17:56:00 | 显示全部楼层
真没有试过,    不知道效果怎么样
发表于 2012-10-23 10:30:44 | 显示全部楼层
F22代替F410我想最好把冷冻油也一起换一下比较靠谱吧!
发表于 2012-10-24 14:13:36 | 显示全部楼层
请有加过的师傅们多发言,说一下什么品牌
发表于 2012-10-25 10:02:51 | 显示全部楼层
这个我觉得应该要找售后的朋友来吃这只螃蟹  坏了也不怕
发表于 2012-10-31 11:18:39 | 显示全部楼层
是不是的呀会不会要陪机子呀
发表于 2012-10-31 11:28:15 | 显示全部楼层
使用时间短,估计没怎莫用      
发表于 2016-7-6 10:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
13年维修师傅告诉你r22可以代替r410a,但是r410a不能加到r22的机子里,用r22代换r410a注意事项,先用r22或者氮气冲下系统然后抽空,我换过很多机器都几年没出过故障