请各位大师指教:现单相电机-2.2KW-24槽。定子:内径-66mm,外径-146mm,长度-110mm。现改成三相。急急急!!!谢谢
发表于 2011-3-27 08:53:25 | 显示全部楼层
查电机手册
发表于 2011-3-27 09:08:07 | 显示全部楼层
查电机手册
 楼主| 发表于 2011-3-27 11:31:24 | 显示全部楼层
好像没有资料,帮忙提供一下,多谢
发表于 2011-3-27 13:39:05 | 显示全部楼层
不能改吧,你有380V的电,何不引一根零线入电机,再从380V中任取一根为线接入就行。
发表于 2011-3-27 13:39:40 | 显示全部楼层
不能改吧,你有380V的电,何不引一根零线入电机,再从380V中任取一根火线接入就行。
发表于 2011-3-27 14:27:37 | 显示全部楼层
0.86线大约47匝
发表于 2011-3-27 14:29:31 | 显示全部楼层
若是大槽可用0.90-0.93线47匝
 楼主| 发表于 2011-3-27 18:26:34 | 显示全部楼层
用0.90-0.93线47匝。我先试试看。多谢!!!
发表于 2015-3-22 18:47:43 | 显示全部楼层
铁芯多长;内外经多少