发表于 2011-4-24 21:50:09 | 显示全部楼层
星形运行时电机线圈所承受的电压是220V,角形运行时电机线圈就要承受380V的电压。
发表于 2011-4-25 13:02:22 | 显示全部楼层
理论100kva变压器直接启动的电机最大kw为4kw,电源容量在180kva以上,电动机功率在7.5kw一下可以直接启动
星三角的启动电流只有直接启动的根号3分之一即0.577倍,而启动力矩只有直接启动转矩的1/3,所以星三角启动只适合轻负载的情况下才可以启动,若重负载,则选择自藕减压启动或者变频器,还有软启动,
发表于 2011-5-5 13:12:22 | 显示全部楼层
星3角降压启动只适合轻载或空载的电机使用,而且要设定好时间整定好保护电流,材料少,实在些,而自耦柜子贵很多,再自耦不能频繁启动,而1由共用低压公用电网供电时,电机容量不应大于11kW可以直接启动,由居住小区变电所低压配电装置供电的,容量不大于15kW也可直接启动。厂用专变400的变压器时我22的做过直接启动,一般30千瓦了我就得做降压启动了,主要也看电网,若可以75的机都可以直接启动的
发表于 2011-5-5 13:14:18 | 显示全部楼层
整定电流就基本是额定的0.6,而时间看电流下降情况
发表于 2011-5-8 20:31:45 | 显示全部楼层
唉,楼主讨论这个有意思吗?假如你只有100千瓦的用电量,供电局是不会给你装个500千瓦的变压器的,就是给你装了,每月多出的费用你受的了吗?还不如加个降压启动柜划算,讨论一点实际吧!
发表于 2012-2-2 18:41:33 | 显示全部楼层

陆地上不怎么考虑电源的功率余量。我是做船用电气的。全部是靠发电机发电。规定15KW必须降压启动。其实主要是对电网的冲击