楼主: 小高搞家电

630A万能断路器的故障

  [复制链接]
发表于 2014-3-29 22:44:24 | 显示全部楼层
小高搞家电 发表于 2011-3-21 18:28
做电工的朋友应该都认识这个背包的吧,大家给点意见嘛。

DW15-630A,电磁铁合闸,10A保险有点小,我都用DZ47-63 C16A/1P。遇过这种问题。
发表于 2014-3-30 06:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
以前也是用10A的吗?若是以前正常说明合闸线圈有短路或者是合闸机构卡涩造成合闸回路负载过大烧保险。
发表于 2014-3-30 20:45:17 | 显示全部楼层
这个就是线圈烧了。
发表于 2014-3-30 22:41:51 | 显示全部楼层
你要检查电磁线圈和驱动电机。
发表于 2014-4-1 10:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
和主回路没有关系的!控制电路的故障啊!查一下线圈是否有短路!
发表于 2014-4-3 18:43:39 | 显示全部楼层
这事遇到太多,dw15型合闸动作,是靠线圈吸引衔铁等机构,实行合闸的。要是机械阻力大。保险也易坏,控制盒启动时间过长也易坏保险
发表于 2018-5-25 12:41:08 | 显示全部楼层
lixiaohua996 发表于 2011-5-25 22:26
给你说明书自己慢慢看吧,相信能帮到你,
顺便说一句,那个图片不叫背包,叫电磁铁
下载全部分卷再解压, ...

   很不错的好资料,已下载收藏学习,谢谢坛友的奉献!论坛有你更精彩!
发表于 2018-7-26 16:23:15 | 显示全部楼层
就是控制回路的问题 与主电路无关 重点检查控制回路供电启动之后是哪里短路 检查电磁线圈电阻和控制电磁线圈的接触器部分阻值 有时候直流回路表量不出来直流不短路交流短路
发表于 2018-7-26 23:13:53 | 显示全部楼层
lixiaohua996 发表于 2011-5-25 22:26
给你说明书自己慢慢看吧,相信能帮到你,
顺便说一句,那个图片不叫背包,叫电磁铁
下载全部分卷再解压,

谢谢你的分享!学习中
发表于 2018-12-3 12:05:26 | 显示全部楼层

呵呵,我们配电室里是正泰的万能断路器3200A的。