楼主: 小高搞家电

630A万能断路器的故障

  [复制链接]
发表于 2011-3-22 15:12:55 | 显示全部楼层
开眼界了,我真还没见过这玩意!
发表于 2011-3-23 14:43:00 | 显示全部楼层
DW15系列断路器的储能是靠储能电机的。要查储能电机的控制线路。
 楼主| 发表于 2011-3-23 23:45:31 | 显示全部楼层
回复 22# 一山维护


    没有储能电机,只有储能电磁铁,
SDC12477.JPG
SDC12478.JPG
发表于 2011-3-25 09:45:07 | 显示全部楼层
没有储能电机,就是直接电磁吸合。它的合闸分闸按钮是在配电柜面板上吧?先看看上面的线路有没有漏电的地方,再就是电磁线圈是否短路。我看图片上有两台断路器,要先确定是哪一台的故障
 楼主| 发表于 2011-3-25 10:07:32 | 显示全部楼层
回复 24# 一山维护


    此问题的根源已经找到,最要感谢的是 jinguanshang(UID: 98895) 是他的一句话一下使我找到了 故障点,里面的线路板烧的面目全非,目前该板已经卸下,找个时间再查查那线路板,晚上拍下来给大家看看。
 楼主| 发表于 2011-3-26 04:12:58 | 显示全部楼层
感谢 jinguanshang(UID: 98895)  使我找到了故障电。
SDC12498.JPG
SDC12499.JPG
SDC12500.JPG
SDC12504.JPG
SDC12505.JPG
SDC12501.JPG
SDC12502.JPG
SDC12503.JPG

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +1 收起 理由
lqdz + 4 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2011-4-10 17:28:27 | 显示全部楼层
没见过这个东西,太开眼界
发表于 2011-4-18 11:41:59 | 显示全部楼层
这是电工的范畴,强电和微电子不同工有着本质的区别,不要对号入座,搞强电的进。
发表于 2011-5-10 12:03:10 | 显示全部楼层
电磁线圈短路
发表于 2011-5-16 08:16:37 | 显示全部楼层
大的断路器是电机合闸的。检查一下这个回路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 18:49 , Processed in 0.065883 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表