求仃电发电自启动电路图

  [复制链接]
发表于 2011-3-19 09:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
通信机房大多无人值守,在仃电时间较长的情况下必须派人到现坎场启动发电机。求论坛各位高手设计一套自动电路在停电的情况下切断市电供电电路启动发电机供电,来电切断发电电路用市电供电。谢谢!
发表于 2011-3-19 09:54:32 | 显示全部楼层
通信机房的总电流有多大,总功率多少?发电机是什么样的?
 楼主| 发表于 2011-3-19 16:46:01 | 显示全部楼层
回复 2# 小高搞家电

发电机大多是带自启动的柴油发电机,功率10个千卡。单相15A的电流,其它没有特殊要求。
发表于 2011-3-19 19:02:16 | 显示全部楼层
我给你考虑一下,我的扣扣是691201849,到时我给你发图纸
发表于 2011-3-19 22:50:04 | 显示全部楼层
这个简单呀,用时间继电器加接触器就可以搞定
 楼主| 发表于 2011-3-19 23:23:07 | 显示全部楼层
回复 5# 赣州小赖


    先感谢你的支持,能给一张具体的电路图吗?
 楼主| 发表于 2011-3-19 23:27:18 | 显示全部楼层
回复 4# 小高搞家电


    对不起,你的QQ加不了。谢谢你。我的邮箱940706292@qq.com
发表于 2011-3-20 00:38:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2011-3-20 00:40 编辑

回头有时间看看能不能给你制作一张!注意!!!安全第一,要防止反送电
发表于 2011-3-20 05:18:18 | 显示全部楼层
图中有正电的时候,中间继电器J1得电吸合,
JI常开触点闭合,时间继电器SJ2得电,
经过几秒延时后,SJ2的常开触电闭合,J2得电吸合,供应正电。

当停电时,中间继电器失电放开,                                 
J1常闭点接通
J闭合,接通发电机电源,
同时,SJ1通电启动发电机,
发电机起动后,SJ3就得电,
SJ3经延时预热发电机后,常开触点接通,
J3得电吸合,供应发电。

当再次来电时,中间继电器J1吸合,
切断J的供电,发电机的供电切断,发电机熄火停机,
SJ2再次在发电机熄火后吸合,供应正电。
图中AA1 BB1, AA2 BB2 应该用低压电,以防触电。

值得一提的是,J2 J3必须要互锁,SJ1的时间不能过长,最好不要超过5秒,不然会打坏启动马达。
图纸若有不全面之处,请各位提出意见。

临时画的

临时画的
发表于 2011-3-20 13:19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2011-3-20 13:25 编辑

简单画了个图,看看有没有缺陷! 发电机1.JPG
发电机二次.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 23:06 , Processed in 0.065913 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表