求助,冰淇淋机雪种压力是多少?

[复制链接]
发表于 2012-3-7 16:59:24 | 显示全部楼层

RE: 求助,冰淇淋机雪种压力是多少?

不是越冷压力越低?我们做零下十八是1.6现在这样的天气
发表于 2015-8-6 21:29:16 | 显示全部楼层
我今天碰到一台冰激凌机。制冷到65%后,就不能再制冷了,切开机10几秒钟,压机就一下保护停机,拆开看冷凝器散热风扇不转,更换风扇后,再开机压机能工作但还是显示制冷65%就不能了,观察储液罐和低压管结霜严重,测工作压力3KG,以为氟少加氟到5KG,储液罐化霜,但制冷还是到65%就不冷了,而且开一会还热保护停机。明天放氟到3KG压力再试试!
发表于 2015-8-8 15:12:33 | 显示全部楼层
说和空调一样的都没长牙
发表于 2015-8-13 13:18:51 | 显示全部楼层
蒸发温度应该在-18度以下,低压0.1Mpa左右吧
发表于 2015-8-14 13:40:39 | 显示全部楼层
看压力是不准的不管啥制冷剂在不同设备压缩机压力都是有区别的。最好定量加。
发表于 2015-8-14 19:39:07 | 显示全部楼层
和制冰机差不多。