三星空调制热效果差故障维修求助

  [复制链接]
发表于 2011-3-12 21:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人修了一三星35空调,上门问了一番,制热效果差,安装到现在没移過机,开机3分钟左右,测电流5.2a,差不多,氟压0.4.,,用手摸高压管很烫.出风口温度感觉偏凉,看上去都很正常,这是为什么呢,高手们赐教啊.此时气温很冷,但隔壁空调风口温度就是很好。快来看看头痛的 空调啊~~~
发表于 2011-3-12 22:15:46 | 显示全部楼层
缺氟啊!加点氟不就好使啦!
发表于 2011-3-12 22:26:15 | 显示全部楼层
滤网看过了吗,还有外机脏嘛
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:26:33 | 显示全部楼层
说错了补充下氟压是在拔了四通阀下测的
发表于 2011-3-12 22:27:04 | 显示全部楼层
仔细的检查一下换向阀
发表于 2011-3-12 22:54:57 | 显示全部楼层
这怎么可能,这么冷的天,拔了四通阀氟压会到0。4? 这不可能吧,氟压不对哦,好好检查一下吧/
发表于 2011-3-12 23:01:22 | 显示全部楼层
是不是电辅热的温度保险烧了
发表于 2011-3-12 23:04:19 | 显示全部楼层
回复 1# 爱不留痕迹


    摸一下外机的高低压管,若粗管热而细管有点凉,也就是温差很大的话那就是四通阀串气了,正常细管有一点点微热。正常的话那就1:放光氟再抽空定量加上。2:换毛细管单向阀。3:换压缩机
发表于 2011-3-12 23:15:30 | 显示全部楼层
呵呵.换空调跟好
发表于 2011-3-12 23:25:59 | 显示全部楼层