电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5428|回复: 22

三星空调制热效果差故障维修求助

  [复制链接]
发表于 2011-3-12 21:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人修了一三星35空调,上门问了一番,制热效果差,安装到现在没移過机,开机3分钟左右,测电流5.2a,差不多,氟压0.4.,,用手摸高压管很烫.出风口温度感觉偏凉,看上去都很正常,这是为什么呢,高手们赐教啊.此时气温很冷,但隔壁空调风口温度就是很好。快来看看头痛的 空调啊~~~
发表于 2011-3-12 22:15:46 | 显示全部楼层
缺氟啊!加点氟不就好使啦!
发表于 2011-3-12 22:26:15 | 显示全部楼层
滤网看过了吗,还有外机脏嘛
 楼主| 发表于 2011-3-12 22:26:33 | 显示全部楼层
说错了补充下氟压是在拔了四通阀下测的
发表于 2011-3-12 22:27:04 | 显示全部楼层
仔细的检查一下换向阀
发表于 2011-3-12 22:54:57 | 显示全部楼层
这怎么可能,这么冷的天,拔了四通阀氟压会到0。4? 这不可能吧,氟压不对哦,好好检查一下吧/
发表于 2011-3-12 23:01:22 | 显示全部楼层
是不是电辅热的温度保险烧了
发表于 2011-3-12 23:04:19 | 显示全部楼层
回复 1# 爱不留痕迹


    摸一下外机的高低压管,若粗管热而细管有点凉,也就是温差很大的话那就是四通阀串气了,正常细管有一点点微热。正常的话那就1:放光氟再抽空定量加上。2:换毛细管单向阀。3:换压缩机
发表于 2011-3-12 23:15:30 | 显示全部楼层
呵呵.换空调跟好
发表于 2011-3-12 23:25:59 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 12:18 , Processed in 0.061895 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表