楼主: liurs

空调高压管出口结霜是什么故障?

  [复制链接]
发表于 2011-4-19 22:36:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-19 23:54:26 | 显示全部楼层
加吧,观测压力及电流
发表于 2011-4-21 14:12:56 | 显示全部楼层
雪种少了!加上雪种1P到3P雪种一般都是3到4.5千克,5P的4到5.5千克
发表于 2011-4-21 14:24:23 | 显示全部楼层
制冷效果怎么样,
发表于 2011-4-21 14:26:29 | 显示全部楼层
测压力和电流看看
发表于 2011-4-23 23:33:13 | 显示全部楼层
先测压力加氟,若不行是系统堵。
发表于 2011-4-24 09:59:28 | 显示全部楼层
应该是缺氟,加到0.4-0.5MPA就好
发表于 2011-4-24 10:07:52 | 显示全部楼层
氟少则压力低,所以就结霜了,加点就好了
发表于 2011-6-15 14:00:11 | 显示全部楼层
小管整根结了霜,请问是什么问题?    急......
发表于 2011-6-15 23:29:58 | 显示全部楼层
典型的缺氟 加到0.4-0.5MPA就好