空调高压管出口结霜是什么故障?

  [复制链接]
发表于 2011-3-31 11:33:48 | 显示全部楼层
可能是给设备用的呢先看完有没有脏堵先    不要一看到那结霜就先加F先
发表于 2011-3-31 12:42:38 | 显示全部楼层
出现这种状况一般都是少F。
发表于 2011-3-31 14:03:25 | 显示全部楼层
广东这边现在温度是20度左右这种现象应该是正常现象。
发表于 2011-3-31 17:21:12 | 显示全部楼层
加到正常的压力就可以了
发表于 2011-3-31 19:06:46 | 显示全部楼层
少F了加吧···········
发表于 2011-4-6 18:08:11 | 显示全部楼层
回复 10# aliaonianchun


也可能是堵了
发表于 2011-4-6 18:55:53 | 显示全部楼层
1:缺氟  2:过滤网脏或蒸发器脏要清洗
发表于 2011-4-7 18:33:52 | 显示全部楼层
先清洗一下,
再试机,加氟!
发表于 2011-4-7 19:39:19 | 显示全部楼层
缺少制冷剂。
发表于 2011-4-7 21:50:22 | 显示全部楼层
制冷剂不够,温度20度加到0.4MPa左右就可以了