电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2490|回复: 2

家用空调器的故障分析[_B_vixiu__B_].png

[复制链接]
发表于 2011-3-8 11:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机型 故障代码 可能的故障原因
G造型 EO 工作正常
P1 制冷过载
P2 制热过载
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5 系统异常
KFR-60LW/DXS EO 工作正常
E1 通讯错误
P1 制冷过载
P2 制热过载
P5 空清异常
F1 高压开关保护
F2 外风机热保护
F3 内风机热保护
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5 系统异常
H1/H2/DF系列 EO 工作正常
P1 制冷过载
P2 制热过载
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
P5 系统异常
KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M F1 室内机热敏电阻断路或受损
F2 室内机热敏电阻断路或受损
F4 室外机热敏电阻断路或受损
F5 室外机热敏电阻断路或受损
F6 室外机热敏电阻断路或受损
F7 室外机热敏电阻断路或受损
F8 室外机热敏电阻断路或受损
H1 压缩机电机过载
H2 压缩机电机堵转
H3 压缩机电流检测异常
H6 低压开关动作(KFR-71LW/M无)
H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
48LW系列 60系列 51系列 E1 通信异常
P1 制冷过载
P2 制热过载
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感异常
KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW E1 通信异常
P1 制冷过载
P2 制热过载
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感异常
F1 高压开关保护(信号线接错或断裂、控制板上光耦或R201损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板上光耦或R201损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板上光耦或R209损坏)
KFR-50LW/WDS (L5021B) KF-50LW/WCS KF-60LW/WCS KF-71LW/WCS KFR-51LW/WDAS (L5121B) KFR-60LW/WDCS KFR-71LW/WDAS (L7121B或(L7122B) KFR-71LW/WDCS E1 通信异常
P1 制冷过载
P2 制热过载
F1 高压开关保护
F2 室外风扇电机热保护
F3 室内风扇电机热保护
F7 温度传感器损坏或异常
F8 系统异常保护
KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ F1 室内温度传感器异常
F2 室内盘管温度传感器异常
F3 室外环境温度传感器异常
F4 室外盘管温度传感器异常
F5 压缩机排气温度传感器异常
P1 压缩机排气温度异常
P2 CT电流异常
P4 IPM故障保护
P5 四通阀切换异常
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
KF-75LW/W3S KFR-75LW/WD3S KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F1 高压开关保护
F2 室外风扇电机热保器动作
F3 室内风扇电机热保器动作
F4 低压开关保护
F5 逆相保护
F6 缺相保护
H1 压缩机过流保护
H2 压缩机过流保护
H3 检测不到压机电流
P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室内机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
P3 排气温度异常
P4 高压开关动作
P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是控制面板上开关位置设置错)
P6 室内机的室外机的模式不兼容
KFR-60LW/FS KFR-71LW/FS KFR-71LW/DFS FS系列 DFS系列 EO 工作正常
E1 通讯错误
P1 制冷过载
P2 制热过载
P5 空清异常
F1 高压开关保护
F2 外风机热保护
F3 内风机热保护
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
F8 系统异常
KFR-40+(25)GW/BQ(ZC8)
字组判别 诊断功能动作 判定和处理
检查代码 字组 检查代码 动作主要原因 空调状态 条件
00 室内控制板系统 0C 室温传感器短路或断线 继续运转 检出异常显示 1.检查室温传感器 2.如室温传感器没问题,查PCB板
0D 热交换器传感器脱落断线短路或移动 继续运转 检出异常显示 1.检查热交传感器 2.如热交传感器没问题,查PCB板
11 室内风扇锁定,室内风扇电路异常 全部停止 检出异常显示 1.检查电机 2.如电机没问题,查PCB板
无显示 0F 辅助热交换器脱落断线短路或移动 继续运转 检出异常显示 1.检查辅助热交传感器 2.辅助热交传感器没问题查PCB板
12 室内PC板异常 继续运转或全部停止 检出异常显示 更换PCB板
13 以28以上的转速起动5分钟后,热交传感器的温度变化在2K以下 继续运转 检出异常显示 1.确认压机动作2.确认冷媒是否不足3.检查截止阀(关状态)
01 连接线及串行信号动作 04 运转开始后,室内机收不到返回串行信号1.连接线误配2.温度保险丝熔断3.压缩机温度保护器动作 继续运转 返回串行信号异常时闪烁复位后立即恢复正常 1.室外机完全不动作(1)检查连接线,有误配纠正(2)检查温度保险导通与否(3)确认室外机的25A保险丝(4)确认变频器PCB板的15A保险丝2.运转过程中显示”其它”区段时压缩机温度保护器动作,检查泄漏与否3.确认过程中正常运转,但室内端子2,3之间有串行返回信号,则更换内PCB板无串行返回信号,则更换变频器PCB板
05 室外机未接收到运转指令信号 继续运转 运转指令异常时闪烁复位后立即恢复正常 室内端子2,3之间无运转指令信号,更换内PCB板,有运转指令信号,则更换变频器PCB板
02 室外机控制板系统 14 变频过电保护(短时) 全部 停止 检出异常时显示 即使再运转,也会立即全部停止-更换印制板。
16 位置检出电路异常或压缩机绕线短路 全部 停止 检出异常时显示 1.既使取下压缩机的连接导线,位置检出电路仍异常-更换PCB。2.测定压缩机绕线间电阻短路-更换压缩机。
17 电流检出电路异常 全部 停止 检出异常时显示 即使再运转,也会立即全部停止-更换印制板。
18 室外温度传感器脱落、断线短路或移动 全部 停止 检出异常时显示 1.确认室外温度传感器(TE、TO) 2.确认PCB板
19 压缩机排气温度传感器断线或短路 全部 停止 检出异常时显示 1.确认温度传感器(TD) 2.确认PCB板
1A 室外风扇驱动异常 全部 停止 检出异常时显示 位置检出异常,室外风扇驱动过流保护动作,扇锁定等,换风扇
1C 压机驱动输出异常,压机不良(锁定、缺陷)跳闸 全部 停止 检出异常时显示 起动20秒后检出异常-更换压缩机。
无显示 1b 室外温度传感器异常 继续运转 检出异常时显示
03 其它包括压缩机 07 开始运转返回串行信号,但从中途就没有了,压缩机温度保护器动作,冷媒不足,泄漏 继续运转 返回串行信号异常时闪烁复位后立即恢复正常 1.以约10-40分钟的间隔反复运转,停止(运转时不显示)-补充冷媒(确认泄漏与否)2.确认过程中也正常运转,室内端子2、3之间无返回串行信号-换变频器PC板,有则换室内PC板
1d 压缩机不转(压机启动一段时间后,过电流保护电路动作) 全部停止 检出异常时显示 压缩机有问题(压机锁定等)-更换压缩机
1E 压机排气口温度异常,排气口温度超过117℃时压机停止或循环堵塞、泄漏 全部停止 检出异常时显示 1.泄漏 2.电子膨胀阀有问题 3.四通阀切换不良
1F 压机跳闸 全部停止 检出异常时显示 1.确认电源电压(220V)2.冷冻循环过负荷运转(如截止阀处于关闭状态)等-确认安装状态
不显示 08 四通阀切换异常以28rps以上的转速起动5分钟后,热交传感器TO的温度变化超过5K 继续运转 检出异常时显示 确认四通阀动作
KFR-28W/BC3(G2861C3) 插入电源插头运行灯以2HZ的频率闪烁,则室内主板上24C02(EEPROM)数据不良等或IC插座接触不良或忘记安装.
指示灯 符号说明√灯亮*灯闪╳灯灭
H83 空清 H82 待机 H81 定时 H80 运转 诊断内容 故障内容
╳ ╳ ╳ √ 串行通讯异常 机组间配线错误,接触不良,电源线AC220/DC310接触不良
╳ ╳ √ ╳ 功率驱动过负荷保护 功率驱动不良压机锁住,磨损严重,室外主板不良,外风机不转
╳ √ ╳ √ 室内盘管温度异常 传感器开路或短路
╳ √ √ ╳ 室内温度传感器异常 传感器开路或短路
╳ √ √ √ 压机温度传感器异常 传感器开路或短路XS601
√ ╳ ╳ ╳ 室外盘管温度异常 传感器开路或短路XS600
√ ╳ ╳ √ 室外环境温度异常 传感器开路或短路XS602
√ ╳ √ ╳ 压机排气温度过高保护 制冷剂不足,毛细管堵塞,压机温度传感器不良,制冷外风机停转
√ ╳ √ √ 室内盘管温度过高保护 制热时室内盘管温度过高
√ √ ╳ ╳ 低温保护 室外环境温度低于-17℃
√ √ ╳ √ 电流过低 压机工作时,电流过低
√ √ √ ╳ 电流过高 压机工作时或停机,电流太高
√ √ √ √ AC输入电压异常 过电压,欠电压保护动作
╳ ╳ * ╳ 压机顶盖热保护开关断开 缺氟等
╳ ╳ * * 室外盘管温度过热保护 制冷时,外盘等压力保护
╳ * ╳ ╳ 室内盘管冻结保护 制冷时,内盘管温度太低
╳ * * ╳ 四通阀切换异常
╳ * * * 室外EEPROM异常 EEPROM数据不良,IC插座接触不良





KFR-40(36)GW/BM故障代码表
诊断灯 X灯闪O灯亮●灯灭
1 2 3
X ● ● 室内温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● X ● 室内盘管温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● ● X 压机温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
X ● X 外盘温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
● X X 室外温度传感器异常 传感器开路,短路或接触不良
X X X CT电流异常 HIC不良(未输出到U,V,W相)
O ● ● 串行通讯异常 配线错,电源线接触不良,控制板坏
● O ● HIC过负荷保护(电流,温度) HIC不良,信号线接触不良压机锁住,磨损严重,外风机不转,系统堵塞
O O ● 室外用EEPROM故障 OTP数据不良,接触不良
● ● O 电流斩峰 瞬时停电,电压下降,HIC不良,压机磨损
O ● O 电流异常控制 压机停止
● O O 压机排气温度异常控制 缺R22<50%毛细管堵,传感器坏,制冷外风机停止
O O O 室内风扇电机运转异常 电机坏,驱动电路异常
O X X 四通阀切换异常 四通阀不切换
O X O AC输入电压异常 过欠电压保护动作
室外机CN10插座用法:1 2 3 T-RUN:试运转(压缩机、外风机、四通阀接通)
COM T-RUN TEST TEST:所有时间缩短到1/60



KFR-120(71)LW/M室外LED代码对照表。X代表灯灭 O代表灯亮

LED4 LED3 LED2 LED1 故障代码 可能的故障原因
X X X X 无 运行正常
X X X O 无显示 制冷剂不足
X X O X E6 串行信号接收故障
X X O O E7 串行信号传输故障
X O X X P2 室外风扇电机或压缩机热保护器动作
X O X O P3 排气温度异常
X O O X P4 高压开关动作
X O O O P5 逆相保护动作
O X X X P6 室内机与室外机模式不兼容
O X X O H1 压机电机过载
O X O X H2 压机电机堵转
O X O O H3 压机电流检测异常
O O O X H6 低压开关动作
O O O O F4-F9 室外机热敏电阻断路或短路

KF(R)-22/30/35GW/Q自动诊断显示对应故障
空清灯 定时灯 待机灯 运行灯 故障显示 内容具体操作
闪 灭 灭 灭 空清保护 --------
灭 灭 闪 灭 室温传感器故障 自动关机
灭 闪 灭 灭 盘管传感器故障 自动关机
灭 灭 灭 闪 PG马达故障 自动关机
灭 灭 闪 闪 制热内盘管温度过高 ---------
灭 闪 灭 闪 制冷系统异常或四通阀切换不到位 ---------

KFR-45(50)LW/WBQ室外机故障代码●灯灭O灯亮
LED3 LED2 LED1 故障代码 故障原因
● ● O E2 室内外通讯异常
● O ● P1 压机排气温度异常
● O O P2 CT电流异常
O ● ● P3 过欠压保护
O ● O P4 IPM模块保护(电压异常,压机堵转,外板坏)
O O ● P5 四通阀切换异常
O O O F3-F5 室外温度传感器异常
闪烁 压机顶置温度过高
● ● ● 正常 无



序号 机型故障代码
1 KFR-25GW/M、KFR-32GW/M
运行灯闪烁:外盘传感器坏 待机灯闪烁:室温传感器坏 定时灯闪烁:内盘传感器坏 运行、待机、定时三灯同时闪烁:E2RPOM数据读错误,主机不工作;若无E2RPOM则为IC(CPU)未通电
2 KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1
3 KF-22GW/L、KFR-22GW/L
4 KF-25GW/L、KFR-25GW/L
5 KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1
6 KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1
7 KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1
8 KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1
9 KFR-50GW/K、 KF-50GW/K
10 KFR-36GW/DH 、KF-36GW/H
11 KFR-32GW/DA、KF-32GW/A
12 KFR-25GW/DA、KF-25GW/A
13 KFR-32GW/R、KF-32GW/R
14 KFR-25GW/R、KF-25GW/R
15 KFR-51GW/WS、KF-51GW/WS
16 KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP
E0:正常工作 P1:制冷过载 P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
17 KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP
18 KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2
19 KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2
20 KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ
运行灯闪烁:PG电机相关电路异常 定时灯闪烁:内盘传感器坏 待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障
21 KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ
22 KFR-25GW/DC2、KFR-35GW/DC2
23 KFR-25GW/DC3、KFR-35GW/DC3
24 KFR-25GW/EQ、KFR-35GW/EQ
25 KF-25GW/EQ、KF-35GW/EQ
26 KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q
E0:正常工作 P1:制冷过载 P2:制热过载 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障
27 KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q
28 KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1
29 KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1
30 KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT
E0:正常 F1:室温传感器故障 F2:内盘传感器故障 F3:外盘传感器故障 F4:PG电机故障
31 KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT
32 KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1
E0:工作正常 P1:制冷过载 P2:制热过载 F7:温度传感器损坏或异常 P5:系统异常
33 KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1
34 KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1
35 KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2
36 KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2
37 KF-71LW/G、KFR-71LW/DG
38 KF-51LW/G、KFR-51LW/DG
39 KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0&, nbsp;
40 KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0
41 KF-50LW/F、KFR-50LW/DF
42 KF-70LW/F、KFR-70LW/DF
43 KFR-51LW/DE、KFR-60LW/DE
44 KFR-71LW/DE、KF-51LW/E
45 KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DA
E0:工作正常 E1:通讯错误 P1:制冷过载 P2:制热过载 F5或P8:系统异常 F7:温度传感器损坏或异常
46 KFR-75LW/DA、KF-75LW/A
47 KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3S KFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS
E0:工作正常 E1:主控板与面板之间通信错误 E2:主控板与面板之间通信错误   P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常 P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器) F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护 F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护 H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护  H3:检测不到压缩机电流
48 KF-33DW/J、KFR-33DW/J 待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行 定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机 运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热 待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行 定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行
49 KFR-71LW/DP、KFR-71LW/P E1:通信错误 P1:制冷过载  P2:制热过载   F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护 F7:温度传感器损坏或异常 F8:系统异常
50 KFR-34GW/WCS  KFR-30GW/WDS  KF-34GW/WCS  KFR-25GW/WCS KF-25GW/WCS 上电时运行、待机、定时三灯同时以5Hz频率快速闪烁:E2RPOM数读错误,空调不运行 定时灯以5Hz频率快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机 运行灯以1Hz频率闪烁:室外盘管温度传感器相关线路异常,空调停机 待机灯以1Hz频率闪烁:室温传感器相关线路异常,空调以24℃运行 定时灯以1Hz频率闪烁:室内盘管温度传感器相关线路异常,空调停机
发表于 2012-10-5 20:27:23 | 显示全部楼层
请问楼主,这是什么牌子的,。。。
发表于 2012-10-6 20:27:15 | 显示全部楼层
我迷乱了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:51 , Processed in 0.055682 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表