楼主: 窃玉偷香10

千载难逢的机会终于碰到一台卡缸的新挂机空调

  [复制链接]
发表于 2011-3-25 09:36:11 | 显示全部楼层
电容量了吗
发表于 2011-3-31 20:52:43 | 显示全部楼层
顾客也同意你修啊
发表于 2011-3-31 22:38:39 | 显示全部楼层
换个大电容,再用锤子锤
发表于 2011-3-31 23:22:34 | 显示全部楼层
新装的机?是不是阀门忘记开呀
发表于 2011-4-2 00:43:33 | 显示全部楼层
回复 1# 窃玉偷香10

换一下电容接线,压机反转几秒.380V的也是同样原理.
发表于 2011-4-2 11:27:45 | 显示全部楼层
测仔细了,不要盲目的做出决定。
发表于 2011-4-2 12:31:28 | 显示全部楼层
换个大电容,用橡胶锤敲打着试试能不能启动,不行至有换压机了。
发表于 2011-4-2 17:21:48 | 显示全部楼层
重新换机,新机不修
发表于 2011-4-2 19:37:59 | 显示全部楼层
找个3匹桂机的电容试一下,同时用橡皮锤敲打,再不行就换压机呗,保修的,厂家出钱的,呵呵!
发表于 2011-4-3 10:08:33 | 显示全部楼层
用锤子敲打,一般能好的