变频空调安装大忌,高空安装出墙口管道通病3例。

  [复制链接]
发表于 2011-2-27 13:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
例1,一台格力挂机,夏天新装机,用户说制冷正常,制热几分钟保护停机现代码。查出墙口回气管,粗管接近瘪口。切开,换连接头,正常。待续。

评分

参与人数 3威望 +12 收起 理由
楚坤1981 + 2 参与鼓励
良友家电维修 + 6 谢谢分享
松树果 + 4 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-27 13:50:33 | 显示全部楼层
例2,变频挂机,一夏用都正常,移机一次,发现制冷效果不好。查,机器一直高速运转。不变频。查出墙口粗管有死角。
发表于 2011-2-27 13:53:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-2-27 14:40:22 | 显示全部楼层
变频机用的R410A是混合共沸制冷剂,必须用真空泵抽真空.
 楼主| 发表于 2011-2-27 14:48:18 | 显示全部楼层
有很多用的是22的。
发表于 2011-2-27 16:29:30 | 显示全部楼层
回复 5# 窃玉偷香10


    那是以前,我家大金的也是22的。不过现在都是R410的了 郁闷  不会修变频的
发表于 2011-2-27 18:02:03 | 显示全部楼层
好样的。学习了。
 楼主| 发表于 2011-3-5 08:34:26 | 显示全部楼层
最近又发现一台,主要是空调出厂时,室内机上的连接管比以前出的定频机管壁薄了一点,稍用力,就会折扁的。
发表于 2011-3-5 17:37:11 | 显示全部楼层
变变变变变变不会
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:18:23 | 显示全部楼层
换下来的管子
图片 001.jpg