春兰柜机线路板制热外机一通电就爆保险

  [复制链接]
发表于 2011-2-27 13:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚通电不爆保险,开制热外机一通电,就爆保险。春兰2匹柜机线路板保险爆6次才发现毛病。
发表于 2011-2-27 13:27:50 | 显示全部楼层
下次得小心喽
发表于 2011-2-27 13:40:41 | 显示全部楼层
如果楼主能说出是什么故障,相信对同行会有很大的帮助
 楼主| 发表于 2011-2-27 14:30:42 | 显示全部楼层
第一次,断开电加热,喷,爆了。
 楼主| 发表于 2011-2-27 14:33:14 | 显示全部楼层
第2次,断开压机,喷,爆了。
 楼主| 发表于 2011-2-27 14:34:32 | 显示全部楼层
第三次。断开外风机,喷,爆了。
 楼主| 发表于 2011-2-27 15:44:03 | 显示全部楼层
不说了,最后断开电磁阀线圈,不爆了,下了一看,里圈有烧黑的痕记。
发表于 2011-2-27 18:31:40 | 显示全部楼层
可以先用万用表测量啊
发表于 2011-2-27 23:41:53 | 显示全部楼层
板子的保险丝负责外风机,四通阀
发表于 2011-2-28 11:21:24 | 显示全部楼层
楼上说的好。                                                             .