楼主: 夜半孤影

上年夏季修的7.5潜水泵就这样坏了!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-4-2 22:33:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2011-4-2 23:03 编辑

回复 30# 昱晟


  若意见不同,说出你的理由,论证参考!不管对与错,我不喜欢葫芦买药!!
  不知道你接触的理论多,还是实践多,你的工作环境是不是不太适合讨论此问题??建议老弟多实践,理论加实践才是好师傅!
   我说的这个问题,断相不在控制线,而7.5潜水泵还就是烧坏了后才不能开机的,任何保护没有,就是40接触器,您给正解?
发表于 2011-4-2 23:19:39 | 显示全部楼层
我给你说透吧    你才明白
I:\Picture\My Photo\110402004.jpgI:\Picture\My Photo\110402006.jpgI:\Picture\My Photo\110402007.jpg
你说的情况只有图1才发生电机断相烧毁     
而图2并不能象你们说的接触器不跳开烧毁电机    只要控制回路任意一相断路接触器都必须跳开《除非接触器有故障》而非你们说的电机发电反馈回断相的控制回路
只要断相负荷重的电机马上就会停下来并不能发电反馈回电   即使是轻载电机能发电也被断相的其他负荷把电压拉没了接触器照样跳开电机照样停转下来  哪还有电压保持接触器吸合
如果断相点是在控制回路上方就有可能发电反馈回控制回路而接触器不跳烧毁电机
 楼主| 发表于 2011-4-2 23:32:28 | 显示全部楼层
回复 32# 昱晟


  老弟,图我不会去看了,证明你的实践经验好比较少,不是电机发电,不过是通过绕组的电压,由于断相电流加大,而引起的电机内部中性偏移,自己仔细想一想,能不能解释,高压断相为何低压还能继续...............多仔细想一想!!
发表于 2011-4-3 08:22:03 | 显示全部楼层
真可惜啊!
发表于 2011-4-3 10:04:29 | 显示全部楼层
回复 33# 夜半孤影


    变压器高压断相为何低压还能继续............... 这个我不否认看矢量就知道
   但电机不一样本来是负载即使有零点漂移也被其他大的多的负载拉没了   哪来的电压保持接触器吸合
发表于 2011-4-3 10:57:14 | 显示全部楼层
有没有装缺相保护装置,如果没有就肯定要烧电机,热保护也不见得就不少电机,
 楼主| 发表于 2011-4-3 21:12:11 | 显示全部楼层
回复 35# 昱晟 [/b那
    那么其他线路有可能同时断路同一相吗?
发表于 2011-4-3 21:45:20 | 显示全部楼层
答非所问   ????????
 楼主| 发表于 2011-4-3 21:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2011-4-3 22:03 编辑

回复 38# 昱晟
理论上解释,断相在控制线的时候,接触器会断开,但是系统中,由于各车间或各用户回路,包括单相回路的原因,断相不在控制线,照常会烧坏电气,其实这样的情况多了,至少我见过很多,不做大惊小怪,由于启动保护得不到位,就是装过电机断相过流保护的,照旧烧坏的很多!三相四线开路任何一根线烧坏的电气也很多,中性点工作性质不同的例外!
参加电气工作多年的都知道,缺相会烧坏电机,闸刀的例外,难道每次都是刚好断路不是控制线的情况下才烧坏的??
   就我说的实例来说,假设控制线连接A。C两相,现在C相开路,那么B相会不会通过电机的绕组串接到C相1/3的电压呢?而实际上电流的加大,可能会有1/2以上的电压串接到二次回路!
发表于 2011-4-4 09:20:21 | 显示全部楼层
看来我说的你并没听明白     
这些问题我说的很清楚了
算了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 16:56 , Processed in 0.056167 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表