说下机器电气穿线

[复制链接]
发表于 2011-2-20 03:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 依然很拽 于 2011-2-20 04:42 编辑

去年五六月的时候吧,工厂一台四印刷机(不是彩印机,是印大纸箱的那种)PLC电阻尺模块跟数码管驱动模块同时坏掉,换新后开机没半个小时又冒烟,查电源24V又没偏高,因为还有几个光电开关也坏了,打算先换下来再说,结果被电了一下,光电开关供电也是24V,跟PLC共用的!!检查到24V跟总电源进线市电有连通。细查发现PLC出线时过机柜穿孔没套任何东西,线磨破对机壳有时候短路(24V 负极),一路跟踪到总开关柜再转到出纸部,找到出纸部三相电源过孔时也没套东西,三相电对机壳磨穿。结果可想而知。这里说起来简单,其实查了两天。就是找不到烧PLC的原因,要不是当时被电了一下。还不会往这方面去想。最后坏件将近一万块,影响生产就不说了,如此装机,实在无语。最后查看坏了的PLC模块,都是电源烧掉

另:此公司机器接触器不知怎么搞的,用的几个牌子的接触器都有卡死现象,就是断电后弹不出来!有开关的等到过流保护才停。问题是有的只是用热继电器保护,有次差点出事故,机台移动时停不下来,里面有人!!急停开关关不掉!!还好没出事,后来换成正泰的,再改进急停,能关掉主电源接触器才放心。
这不,前几天另外一台又因为这个原因,把开槽部刀架撞裂了,换掉得一两万不说,还要累死人才拆下来。
是哪个厂家我就不说了,不然让人认为是同行竞争就不好了。只是提醒大家注意这两种情况,不要因小失大
发表于 2011-2-20 08:04:46 | 显示全部楼层
为了节省工程造价,偷工减料,连最为起码的良心都不要了!!!
发表于 2011-2-20 09:09:55 | 显示全部楼层
接触器不释放或延迟释放一般常见原因是剩磁或铁心接合面的防锈黄油未除尽造成的。
 楼主| 发表于 2011-2-20 13:42:31 | 显示全部楼层

不是这个原因,是中间定位那个塑料(有的是三个)歪了,卡住边上的,开始用好好的,一年多左右才出问题,而且成批的坏,有时候卡住不去动的话,关掉电半天了还是那个样子。还是质量问题