美的空气能如何补加注制冷剂。

[复制链接]
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的空气能,制热工作温度到达不到设定温度55度。室内外温度10度左右 ,长时间工作只能达到43度。检测压力再高只有15帕。停机后放了r22,抽真空,定量加注只能加400克。标签上要600克。费了好长时间,拔四通阀,外机板上有一个开关按了没有用,内机显示板上不能调,谢谢指点一下.
4821288.jpg
4821289.jpg
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
四通阀通电,再开机加
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
snchjj 发表于 2025-3-6 13:02
四通阀通电,再开机加

没有用的  加不进
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
加不进就换人
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
压缩机没坏,四通闸没串气,我能加雪种加到它爆炸!!找找原因,没理由加不进雪种的。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享路过。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
立好 发表于 2025-3-6 13:57
压缩机没坏,四通闸没串气,我能加雪种加到它爆炸!!找找原因,没理由加不进雪种的。 ...

一个连制冷剂都加不进去的还讨论个锤子
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
放完直接定量加
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-3-6 14:58
一个连制冷剂都加不进去的还讨论个锤子

适合材质的锤子
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-3-6 14:58
一个连制冷剂都加不进去的还讨论个锤子

对               