求教三菱电机柜机自动开关机

[复制链接]
发表于 前天 18:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上电自检后几十秒到几分钟会自动开机,显示板上出现如图定时2小时字样,此时温度调整无效其它按键操作正常,先换了全部按键故障一样再换内机主板依旧,哪位老师碰到过?
IMG_20250220_173924_6s4qGKkM8A.jpeg
发表于 前天 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
主板背了口大锅
发表于 前天 20:01 | 显示全部楼层
把主板换了还是这样咋办?
 楼主| 发表于 前天 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
不懂维修瞎捣鼓 发表于 2025-2-20 19:19
主板背了口大锅

显示板上没啥元件的除了按键一些电阻二极管没有芯片,现在外机都要准备背锅了
 楼主| 发表于 前天 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 961889815 于 2025-2-20 20:22 编辑
红日电器 发表于 2025-2-20 20:01
把主板换了还是这样咋办?


显示板、内机板都排除了,明天要去检查外机了,走之前发现个问题,待机时电流1A不正常,压缩机外风机并没有启动,切换制热后是能正常制热。
IMG_20250220_180406_k9FppkTD3H.jpeg
发表于 前天 20:21 | 显示全部楼层
961889815 发表于 2025-2-20 20:15
显示板上没啥元件的除了按键一些电阻二极管没有芯片,现在外机都要准备背锅了 ...

这个锅应该自己背....不行让客户背
发表于 前天 20:24 | 显示全部楼层
961889815 发表于 2025-2-20 20:19
显示板、内机板都排除了,明天要去检查外机了,走之前发现个问题,待机时电流1A不正常,压缩机外风机并没 ...

我要说待机有1A电流是正常的....你信不?
 楼主| 发表于 前天 20:33 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-2-20 20:24
我要说待机有1A电流是正常的....你信不?

我咋不敢信呢 啥样的主板功耗这么大呢
发表于 前天 20:57 | 显示全部楼层
961889815 发表于 2025-2-20 20:33
我咋不敢信呢 啥样的主板功耗这么大呢

不是主板的功耗这么大.....外机的加热件
发表于 前天 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉是遥控器设置的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 04:10 , Processed in 0.064737 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表