查看: 136|回复: 5

2台2000年的富士通将军定频空调,开机不通电

[复制链接]
发表于 昨天 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 I9000-琳爸 于 2025-2-3 14:20 编辑

买来的二手房带2台2000年富士通将军定频空调,房子到手,遥控开机没反映,拆开室内机主板,检查发现电源拨动开关不通,分析是时间长久氧化,找不到新开关更换,而且换了以后而且未来还氧化,直接用铜丝短路,开机正常,一了百了,解决通病。

微信图片_20250203141808.jpg
微信图片_20250203141833.jpg
发表于 昨天 15:32 | 显示全部楼层
这个开关不是多此一举吗?
发表于 昨天 15:54 | 显示全部楼层
有些年代了,上万用表说话
发表于 昨天 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
110V,220V转换开关?
发表于 昨天 16:24 来自手机 | 显示全部楼层
应该不是,以前设计的东西都比较人性化,不像现在能省作省
 楼主| 发表于 昨天 22:43 | 显示全部楼层
15984832669 发表于 2025-2-3 16:12
110V,220V转换开关?

是变压器整流后的开关