电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

铝排库更换外机组后的故障

[复制链接]
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
膨胀阀有问题节流不正常吧
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
阀过大回液了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
高压上不去是膨胀阀的问题,  流量过大了,一点点调整后试机,再有就是前面说的制冷剂过多造成的。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2025-1-25 09:42
我低压加氟口,放了很多氟,还是压力上不去

5P机用4#膨胀阀是对的,但膨胀阀必须保持出厂状态,不可随意自行调节,否则就分辨不出是加多了制冷剂还是由于开大了节流量所致?
先逐步放出多加的制冷剂,把膨胀阀恢复至出厂状态,让压缩机运转发热,增高回气过热度和压缩机的吸气温度,提高排气温度,让压缩机机身上的霜完全融化。可以让压缩机的排气温度和运转温度都略高于平常的正常温度,此状态下高压压力肯定就会升高的。这个过程是有一定的时间反应的(一般需1~2个小时),不可心急。
待系统的温度和压力恢复正常后,根据当时的库温,换算出蒸发温度,对照《热力性质表(温度压力对照表)》其对应的压力即是正常的低压压力。
正常的高压压力是所在位置的环温加12度左右即为系统的冷凝温度,再对照《温度压力对照表》得出正常的高压压力。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
你这东东估了怪。你说的低压0.5KG 就是大概0.05MP的样子高压5KG 就是0.5MP,按低压说。库温应该可以到-20几度。。高压大概也就是此环境温度下的饱和压力。不知你工作了多长时间讲到零下十度。如果空库工作了5小时以上没降到20度左右。那就是有问题。不知道你的蒸发器结霜情况。如果蒸发器到压缩机都是结霜那你的空气循环有问题。不然就停机。待静置半个小时。再启动观察高压压力表变化过程就可以早出问题
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-1-26 11:31 编辑
老马横行 发表于 2025-1-25 17:42
你这东东估了怪。你说的低压0.5KG 就是大概0.05MP的样子高压5KG 就是0.5MP,按低压说。库温应该可以到-20几 ...


冷库是排管库,库内有冻货。更换前库内温度零下3度。更换新机组后。高压一直5公斤,低压0.5公斤,开机1小时左右温度降低零下10度。往下降温很慢了。压缩机结霜严重。

压缩机严重结霜,吸气温度和压力都低,压缩性能大幅降低,库温还会下降快吗?这是存在此种状况的根本原因!   荣昌制冷
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
进来支持一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 13:23 , Processed in 0.049211 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表