已找到故障 美的多联MDV4+ 制热不启动,制冷正常

[复制链接]
发表于 昨天 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 立好 于 2025-1-20 11:37 编辑

接一单位美的 多联机维修,制冷主机正常启动,制热主机不工作,无故障码,机型为三台260机组并联,点检外机发现是制热模式,S5开关也对应着只响应制热的位置,点检外机实际能力为46 ,内机需求为6,内机只开了几台制热,其它内机为待机,外机点检实际在线内机为23台,考虑到制冷模式工作正常,个人自认为系统应该无故障存在,制热模式外机处于待机状态,完全不响应内机制热需求,又能在0号机点检到内机需求,为何有需求而主机却不响应呢,重启内外机均无效,制热模式下内机无风,预热防冷风灯常亮。
  由于多联机工作机制和原理方面资料欠缺,本人又没有这种机型维修经验,请有这方面技术的师傅能否指点一下迷惑!给抒技术支持。谢谢。
3.png
2.png
1.png
发表于 昨天 18:55 | 显示全部楼层
‌美的多联MDV4+制热不启动而制冷正常的原因及解决方法主要包括以下几个方面‌:

‌温度设置问题‌:确保温度设定在合适的范围内,通常在18℃-30℃之间。如果温度设定过低,空调将无法启动制热模式‌


‌电源问题‌:检查电源插头是否正确插入插座,确保插头和插座之间没有松动。如果插头连接良好但空调仍无法开启,尝试将插头插入其他插座,以排除电源问题‌


‌遥控器问题‌:检查遥控器电池是否正常工作,确保遥控器上的按键没有被按下。如果电池电量不足或遥控器有其他问题,可能会导致空调无法启动‌


‌化霜功能‌:当外机冷凝器温度低于零度时,翅片会结霜影响制热,空调会自动停机除霜。这是正常现象,化霜结束后空调会恢复制热‌


‌防冷风保护‌:空调有防冷风保护功能,刚开启时不会马上吹热风,需要等待内部温度上升。此外,出风角度也很重要,制热时导风板应向下转动,形成地毯式制热‌

‌部件故障‌:检查四通阀、单向阀等关键部件是否损坏。四通阀故障会导致制热功能失效,需要联系专业维修人员进行检查和维修‌


‌维护问题‌:定期清洁滤网和散热器,确保空气流通顺畅。室外机周边环境也应清理干净,避免杂物影响通风‌


‌环境温度‌:室外气温过低会影响空调的制热效果。一般室外温度在零度以下时,变频空调可能无法正常制热。这种情况下,可以安装电辅助加热来提高制热效果‌
发表于 昨天 19:13 | 显示全部楼层
把内机全部打开模式保持一致!
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-1-19 19:13
把内机全部打开模式保持一致!

此单位是一家马上要搬迁的医院,新院已建好,等着通知搬,旧空调是13年使用,维保几经转手,现在找到我已分不清主机管那些台内机了,同型号主机有60多台,修起来也不太麻烦,可以试着对调好的主机控制板来驱分故障范围,
今天我安排时间再次上门,点检数据记录整理出来,维修思路是分步进行, 首先把主板模试调为制热优先,而不是调至只响应制热,这样就可以避免内机模式冲突,原后多开几台内机制热,把内机需求提上来,再把主机上的功率开关调至实际功率,因我发现主机功率开关已被调至如实际功率不服,如果还不启动,就把从机全断开,只留主机,如还不启动,就去正常主机对调主板,
另外我发现主机至内机有两条信号线,一条是正常的P Q E至各个内机并联,一条是X Y E至室内,但不知道去往何处,通过线路图知道是接集控器,可我一直未能找到集控器在那?,今天首先断开这条线,也许就是它在做怪。等我检测结果。
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
szwj10685378 发表于 2025-1-19 18:55
‌美的多联MDV4+制热不启动而制冷正常的原因及解决方法主要包括以下几个方面‌:

‌温度设置问题‌:确保 ...

这些同网络上公开的资料,问题可能不是出在上面,谢谢回复。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
点检强制开机试试
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
学习学习学习了了
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
1拖几十台的制冷剂循环的空调我还没见过,水冷的好多,水冷螺杆的常见。几十台制冷剂循环的系统想想都庞大
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-1-19 19:13
把内机全部打开模式保持一致!

找到故障了,仔细对比了点检信息发现第5项为室内能机需求为6,第6项为主机修正后的能力需求为4,第8项为室外机实际运行的能力输出为4,这时上面的数据一切合理正常,接下来就发现一项不正常的点检数据了,第17项变频压缩机出输电流值为0,就因为是0,我才发觉不对劲,就从铁板后描了一眼变频模块,尼妈呀,三个输出端子空着的, 被以前的维保者人为拆下了,因为内机需求少,主机只启动一台变频压缩机,可变频压缩机它又没有接上,给人的感觉就是不开机,又因是制热状态,无化霜需求外风机是不工作的,所以,不出故障码,无任何开机动作,这种主机又没有模块低电流保护,又没有室内机无升温保护,就会给人一种外机不响应的现象,至此问题排除。为何制冷正常是因为制冷时内机需求量大,十几台内机同时开机,主机启动了所有的定频压缩机,这台拆下来的变频机没工作也没被人发现,唉,这也算人为故障了。
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
和兴号 发表于 2025-1-20 09:30
点检强制开机试试

强启只在制冷模式下有效,制热模式下无强启功能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-20 12:08 , Processed in 0.065012 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表