美的尚弧1.5匹变频空调制热时突然外机停机,立即测量220伏消失,查看内机显示屏没有故障代码,初步分析应该是内机供电有故障。拔掉外机火线由插板直通,再次和多次开机制热外机不再突然断电停机,接下来检修内机继电器和反向驱动器。环境温度14度制热功率1050瓦出风温度45度三通阀高压排气位置2.9Mpa。分析是此空调在环温高于10度会限频运行,假如是几度全频运行功率1500瓦高压是3.0-3.1之间mpa。
MEITU_20250103_141229699.jpg
发表于 2025-1-3 16:14:54 | 显示全部楼层
内机不对外供电,过一会儿内机应该报通讯故障。
发表于 2025-1-3 16:32:38 | 显示全部楼层
据说霉的变频,有时需要原厂小白才能读出故障码
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:39:12 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2025-1-3 16:14
内机不对外供电,过一会儿内机应该报通讯故障。

不是这样的,外机突然中断供电,不到几分钟外机又恢复供电压缩机和风扇转起来,不会报E1通讯故障。
发表于 2025-1-3 17:04:52 | 显示全部楼层
dgc738681835 发表于 2025-1-3 16:39
不是这样的,外机突然中断供电,不到几分钟外机又恢复供电压缩机和风扇转起来,不会报E1通讯故障。 ...

说了半天是继电器坏了?还是驱动坏了?
发表于 2025-1-4 13:10:02 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-1-3 17:04
说了半天是继电器坏了?还是驱动坏了?

现在很多多媒体文章也是如此,看了半天,关键点就不说。
发表于 2025-1-5 01:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过,先换的外机主板,用故障机板子跟正常机器测试了下,复制重现故障,但测试结果与外机无关,我更换了内机主板,没有去检测内机主板具体哪里坏,个人猜测继电器机率比较大
发表于 2025-1-6 07:56:32 | 显示全部楼层
笨孩子 发表于 2025-1-5 01:00
我也遇到过,先换的外机主板,用故障机板子跟正常机器测试了下,复制重现故障,但测试结果与外机无关,我更 ...

个人臆想,误导。电器故障分析:以参数与工作电压、故障电压以及硬件更换来确认故障原件。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩
发表于 5 天前 | 显示全部楼层

3

主题       
163

帖子       
271

积分
初级技工




金币238威望0注册时间2022-9-13
发消息       
9#
发表于 前天 22:27 | 只看该作者
论坛有你更精彩
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-15 22:50 , Processed in 0.064791 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表