格力3P变频空调PH故障

[复制链接]
发表于 2025-1-4 11:17:15 | 显示全部楼层
电流检测作为电压判断,不安思路来,不好查
万万没想到 电流取样异常会导致PFC电压飙升
发表于 2025-1-4 20:10:43 | 显示全部楼层
小宋维修 发表于 2025-1-3 21:53
很好的思路,谢谢支持!问题已解决,顺便结贴:故障原因是整流桥负极对地0.005欧电阻上端到U11(OPA4374A ...

有始有终,谢谢分享。
发表于 2025-1-5 21:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-1-6 08:37:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-1-6 19:30:25 | 显示全部楼层
能修好,有技术有成就感哟!谢谢分享!
发表于 2025-1-10 16:43:29 | 显示全部楼层
谢谢分享。
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
发表于 2025-1-11 11:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2025-1-11 13:35:23 | 显示全部楼层
小宋维修 发表于 2025-1-3 21:53
很好的思路,谢谢支持!问题已解决,顺便结贴:故障原因是整流桥负极对地0.005欧电阻上端到U11(OPA4374A ...

实际就是电流采样故障。:
发表于 2025-1-11 20:20:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2025-1-11 20:35:26 | 显示全部楼层
解决问题能及时反馈,是好同志