关于不同制冷剂外机替换问题。求助。

[复制链接]
发表于 2024-12-19 11:17:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台科龙3匹柜机,r410定频。故障是四通阀卡死,不能切换。我想换一个r22的3匹定频外机。不知道制热效果有没有大影响?请师傅们指点一下。
发表于 2024-12-19 11:53:20 | 显示全部楼层
必须减氟。
你说有影响没?
发表于 2024-12-19 11:55:57 | 显示全部楼层
三匹应该没影响。但要节流系统在外机,就是液管是大概6mm的那种
 楼主| 发表于 2024-12-19 12:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
老马横行 发表于 2024-12-19 11:55
三匹应该没影响。但要节流系统在外机,就是液管是大概6mm的那种

原机管是6和16的。
发表于 2024-12-19 13:12:53 | 显示全部楼层
应该是有影响的,410和22压力不同,管路的设计和工况都不同,如果用22的压缩机代换,肯定是有影响的
发表于 2024-12-19 13:56:00 | 显示全部楼层
r410定频外机不多,生意不愿放弃。建议先给用户换外机,钱收足。效果肯定不理想,过些时候免费给他换内机。钱也收到,空调也修好,客户估计也没意见。
 楼主| 发表于 2024-12-20 13:52:31 来自手机 | 显示全部楼层
我知道肯定有影响,但如果影响不大,我就准备代换了。
发表于 2024-12-20 14:05:36 | 显示全部楼层
6600le 发表于 2024-12-20 13:52
我知道肯定有影响,但如果影响不大,我就准备代换了。

单换个四通阀不好么?
想创收,干脆内机也换了。
你不会缺德到,想分多次来搞吧?夏天再换内机、与压机?
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-12-20 14:05
单换个四通阀不好么?
想创收,干脆内机也换了。
你不会缺德到,想分多次来搞吧?夏天再换内机、与压机? ...

实际上机,效果好的很。压力14。电流8A。小管常温,大管烫。再请问一下:外机冷凝器传感器用原机的还是用换机的?  r410的是50k的,r22.的是10k。
 楼主| 发表于 2024-12-23 14:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
老马横行 发表于 2024-12-19 11:55
三匹应该没影响。但要节流系统在外机,就是液管是大概6mm的那种

拆外机看了,内机截流。我换的外机外机有毛细管。二次截流了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 15:44 , Processed in 0.061164 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表