坐了40分钟,确实不制热了

[复制链接]
发表于 2024-12-12 12:55:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2020年出厂的,报修e1。高压保护3.8m压力,格力t爽r32定速机。放了点弗2.8mpa。电压222伏。

过了几天喊不制热,一看正常吹的烫脸,坐了40分钟后,化霜。压力变低,然后内机开始吹风了,但是没热气。交流接触器有电。压缩机不转了。


然后关机。又放弗,然后开机,开机后压力彪到3.5m回到1.8m。看来又放多了。



感觉是四通阀还是毛细管卡了啊。基本没修过制热。。大侠说一下。。
发表于 2024-12-12 13:16:15 | 显示全部楼层
压缩机热保?,正常时电流呢也得卡一下,温度不达标时,内机可吹风?不应该,
发表于 2024-12-12 13:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
32的本来压力就高,但是你这种可能存在有人加过制冷剂,有混的可能,虽然有效果可是影响了系统。
发表于 2024-12-12 13:55:54 | 显示全部楼层
要么就全部放了重新抽真空重新定量加氟。
发表于 2024-12-12 15:53:55 | 显示全部楼层
天冷修制热,
只要不是自已维护保养的。
难明的系统问题,都从最基本的;抽空定量.来开始修。
 楼主| 发表于 2024-12-12 16:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
嗷嗷嗷。唉唉
发表于 2024-12-12 17:03:13 | 显示全部楼层

你挨个JJ......电流没操一下?
发表于 2024-12-12 19:19:04 | 显示全部楼层
我们这地方没有机会修制热
发表于 2024-12-12 21:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
换节流组件,格力早期R32定频机通病
发表于 2024-12-12 23:10:44 | 显示全部楼层
定量加冷媒虽然会多花一点点冷媒钱,但省时省力