自己用的海尔空调制冷正常,制热压力爆表,搞不清啥问题了

[复制链接]
发表于 2024-11-26 17:33:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
:自己用的海尔变频1.5匹空调制冷正常,现在天冷了开制热,压缩机工作一两分钟就会停机,也不报故障码,插上检测仪单独试外机也是如此,不报故障,后面插上压力表,直接35公斤压力爆表了,怀疑系统不好,重新抽完真空,定量加制冷剂,结果还是压力不正常,最后想想算了,换了一台,不过这台还是没想明白是什么问题,如果系统不好,那制冷一直用着正常,各位同行出出主意一起研究研究
发表于 2024-11-26 18:08:03 | 显示全部楼层
研究个锤子....你自己都没有研究明白为什么有35公斤以上的压力
发表于 2024-11-26 19:05:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 雅马哈150 于 2024-11-26 19:06 编辑

毛细管或者单向阀堵了吧
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
用检测仪单独开制冷,压力就是正常的,所以可以排除是四通阀跟压缩机串气了,目前这台机器被我当废品处理了,只是好奇这个啥问题
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
具体故障现象就是制热压缩机低频也正常,就是升高频压力就蹭蹭蹭的涨个不停
发表于 2024-11-26 19:21:06 | 显示全部楼层
对于这机等于修女人

难修之隐,****
发表于 2024-11-26 19:39:25 来自手机 | 显示全部楼层
是不是副毛细管堵了(制热的那条)
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2024-11-26 19:05
毛细管或者单向阀堵了吧

我感觉是
 楼主| 发表于 2024-11-26 19:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2024-11-26 19:39
是不是副毛细管堵了(制热的那条)

我也觉得是毛细管问题,其它都排除了
发表于 2024-11-26 20:22:04 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-11-26 19:21
对于这机等于修女人

难修之隐,****

1-2分钟是重点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 07:01 , Processed in 0.060338 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表