发表于 前天 17:34 | 显示全部楼层
没有具体的参数不好判断系统,用多久更不敢说
 楼主| 发表于 前天 19:45 | 显示全部楼层
个性维修 发表于 2024-11-19 09:52
抛开其他因素不谈,就以制冷量来说,ZB15打零下17度,库体容积最大20立方,常温入库货物24小时吞吐量最大2. ...

今天又去看了发现零下16度停机,到零下13度压缩机启动就七八分钟时间,然后压缩机启动后运行半小时能打到零下16度(已经设置成零下16度停机,零下13度开机)。这样的启停频率是否频繁了。
 楼主| 发表于 前天 19:47 | 显示全部楼层
国辉家维 发表于 2024-11-19 08:22
冷冻油不一样的,彻底清洗了吗

用R22液态制冷剂冲洗了几次,也没看到什么脏东西出来。
发表于 昨天 08:16 | 显示全部楼层
  没有修过冷库,学习的。
发表于 昨天 09:32 | 显示全部楼层

谢谢分享维修经验!
发表于 昨天 10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 个性维修 于 2024-11-20 10:26 编辑
minghui1970 发表于 2024-11-19 19:45
今天又去看了发现零下16度停机,到零下13度压缩机启动就七八分钟时间,然后压缩机启动后运行半小时能打到 ...


停机时间确实短,在不知道环境温度、库体密封程度,开门次数、物品入库时间多少等决定性因素情况下,无法准确判断是否属于配置问题导致。
如果货物已经入库三四个小时并且没开过门还这样频繁启停,是该注意。
换完压缩机后两个半小时才拉到-17度,如果是空库,有小马拉大车的嫌疑。