维修零下18度冷库

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库压缩机烧了(用了一年多),原来是用R22制冷剂,R22的膨胀阀。现在更换型号带有“E"的压缩机,膨胀阀也换成了R404,制冷剂也换成了R404,打到零下17度用了两个半小时。不知道新换的压缩机这次能用多长时间?   867175fa901b86b324a5a7c6158e0a3.jpg bc686a49ffe36819165a8381481c189.jpg 啊.jpg vx.jpg     是.jpg     68a7ed20c2f72a712fdb9c123188490.jpg 下.jpg





23fd07ab65443167060bf83db26589c.jpg
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
用一个星期没问题
发表于 前天 01:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 前天 07:08 | 显示全部楼层
运行电流,压力、温升正常,自动能停机,不漏液,还烧机就要查原因了
发表于 前天 07:44 | 显示全部楼层
解决根源,不留后患
发表于 前天 08:06 | 显示全部楼层
冷库才用1年多压缩机就坏,问题很严重啊,如果排除供电问题,那就是系统设计问题了。
发表于 前天 08:22 | 显示全部楼层
冷冻油不一样的,彻底清洗了吗
发表于 前天 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
抛开其他因素不谈,就以制冷量来说,ZB15打零下17度,库体容积最大20立方,常温入库货物24小时吞吐量最大2.16吨,超过此数值压缩机很难停机,换404一个样。
发表于 前天 10:54 | 显示全部楼层

冷冻油不一样的
来自[电子技术论坛]www.dzdu.com
发表于 前天 15:44 | 显示全部楼层
谢谢分享