本帖最后由 光明家电维修22 于 2024-11-10 23:47 编辑

夏季上门修一台格力E6故障机,窗外还不太好操作,凭经验指针万用表简单测量内外机连接线无明显漏电直接换外机板(修复的备用板)翻车,后换线解决。

今天又上门修一台格力E6故障机,有了上次的翻车经验,这次没先拆外机板,而是把原机内外机连接线首先外挂在带来的804通用板上开机验证还是E6,不拆内机换线后还是外挂在带来的板上试机依然E6再次翻车,事不过三嘛,修复内机板,恢复原机内外机连接线试机一切正常。

E6这种的故障有时还真不太好准确的一次确认在哪一块,像这种内机出故障的E6我相信大部分师傅都可能走一点弯路,不过也在所难免。

小结:带来的备用板首先原机外挂试验可以减少不是原机外板损坏而造成的不必要费工费时的拆装,上门也不需要带上检测仪,而带板是必须的。

这种方法需自带个电抗器(闲体积大可以带上个技改好的老款LCD液晶电视机上的PFC电感线圈),传感器和带有三线插头的220V~小钨丝灯泡(代替外风机只要看灯泡亮就可以判定是原机外机变频板己损坏),技改电抗的话灯泡亮后要及时断电,以确保备用板安全。

内机板E6一般是2个光耦其中的一个罢工造成,美的E1也是如此,不过美的还有个5.1K的也是E1通病。

评分

参与人数 1威望 +1 幽默 +1 收起 理由
修理工作 + 1 + 1 谢谢分享,有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2024-11-11 00:56:10 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2024-11-11 07:22:32 | 显示全部楼层
进来学习了,经验丰富。
发表于 2024-11-11 07:36:23 | 显示全部楼层
很好的经验总结,感谢分享
发表于 2024-11-11 08:04:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-11-11 08:07:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-11-11 08:09:08 | 显示全部楼层
经验是慢慢摸索出来的,有些是走弯路得来的.来之不易,多谢楼主分享.
发表于 2024-11-11 08:24:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 @
发表于 2024-11-11 08:33:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-11-11 08:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,不过对于E6,我感觉还是检测仪来得快点,原装的检测仪和现在很多多品牌检测仪都有检测外机和检测内机,两边都测基本不会偏差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 01:55 , Processed in 0.061149 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表