一匹挂机漏氟,打压28公斤,24小时压力不降,漏还是堵?

[复制链接]
发表于 2024-10-14 21:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
用捡漏仪三分钟找到
发表于 2024-10-14 22:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
打压侧漏不能打的太低,我一般打压40公斤
发表于 2024-10-14 23:43:27 | 显示全部楼层
那也是老机子啊,隐蔽的漏点最折磨人,实在不行就放弃。
发表于 2024-10-15 10:58:40 | 显示全部楼层
推荐用检漏仪
发表于 2024-10-17 10:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
要用氮气
 楼主| 发表于 2024-10-17 20:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
整机拆回,不为赚钱,就为搞清楚问题在哪里。
 楼主| 发表于 2024-10-17 21:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
内外机分开打压28㎏,三天压力基本不变,外机整机放入水池,没有看到冒泡。说明不是漏,是毛细管堵。于是就地内外机连接,抽空加氟,运行一晚,低压剩2公斤,液管结霜。奶奶的。明天换毛细管再看。
发表于 2024-10-17 22:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2024-10-17 21:04
内外机分开打压28㎏,三天压力基本不变,外机整机放入水池,没有看到冒泡。说明不是漏,是毛细管堵。于是就 ...

内机也泡水里了吗?,,,,昨天搞台内漏搞了几小时,累个半死
 楼主| 发表于 2024-10-21 00:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机漏,已找到原因。奇怪的是氮气打压28个,泡水里不冒泡。工作时才漏。
发表于 2024-10-21 18:27:03 | 显示全部楼层
压力到35公斤,再试试看,说不定有惊喜、