一匹挂机漏氟,打压28公斤,24小时压力不降,漏还是堵?

[复制链接]
发表于 2024-10-14 08:00:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
打压28公斤24小时压力不降,但加氟两周后外机小管就结霜不冷,回气降到压力2kg.再加氟又能用几天,22系统
发表于 2024-10-14 08:51:47 | 显示全部楼层
从你的文字中应该是空调漏制冷剂r22了,想要修复,只能拆机 分段检漏,再后一招,加上气,放在水里面。
发表于 2024-10-14 09:11:59 | 显示全部楼层
隐蔽的漏点最折磨人,实在不行就放弃。
发表于 2024-10-14 09:22:46 | 显示全部楼层
下次加氟后先检查连接管处的漏点,先排除操作简单的地方,是否有漏点
发表于 2024-10-14 09:54:36 | 显示全部楼层
以前也遇到相同案列,一年加一次氟,打压十天不漏,最后放弃
发表于 2024-10-14 11:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
不知道你怎么打压的,但是可以肯定不管你怎么打压,压力应该都有变化,不是高一点就是低一点(因为环境温度会改变压力变化),哪怕不漏都有一点变化。再一点有些时候要把压力打高了试,可以试出来,可是有些时候打高了不一定就能试出来,必须打低了试才能试出来(因为压力过高会顶死漏点),压力低了反而容易试出一些渗性渗漏。
发表于 2024-10-14 11:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
再一点,确定了漏,必须分段打压,比较准。
 楼主| 发表于 2024-10-14 12:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2024-10-14 11:13
不知道你怎么打压的,但是可以肯定不管你怎么打压,压力应该都有变化,不是高一点就是低一点(因为环境温度 ...

好的,我现在将铜管从外机角阀位置10厘米出割断,内机连铜管一起打压27个压,外机割断铜管位置焊死,从加氟口打压28个,内外机分开打压。明天再看看压力情况。
发表于 2024-10-14 16:09:54 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2024-10-14 12:51
好的,我现在将铜管从外机角阀位置10厘米出割断,内机连铜管一起打压27个压,外机割断铜管位置焊死,从加 ...

漏点必漏油,你就没发现有油的地方吗?
发表于 2024-10-14 16:33:25 | 显示全部楼层
不会顶针出漏吧,或者是装机螺丝没拧紧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 15:51 , Processed in 0.032599 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表