三相电机电流不均匀,但很久了也没烧?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-9-26 16:39:57 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-9-26 15:10
卡的位置并不是电机接线合内的。
极有可能是B相电缆有对地。

量过对地电阻,线圈没有对地漏电。也量过相间绝缘电阻,也没有短路,还真是奇了。不过我还是感觉AB相线圈之间有匝间短路。反正能用多久就用多久,榨干它的最后价值拉倒了。
发表于 2024-9-26 18:09:02 | 显示全部楼层
22KW的三相电机额定电流约为44安,你这完全就是轻载运行,不烧也不奇怪,我刚工作的时候曾经遇到过一台电机,缺相运行了一个月左右都没人发觉(因为是锤打设备,不需要认电机方向),只是比较没力而已。
发表于 2024-9-26 18:09:50 | 显示全部楼层
在电机接线端处三相电压量一下。
发表于 2024-9-26 18:33:19 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2024-9-26 18:09
22KW的三相电机额定电流约为44安,你这完全就是轻载运行,不烧也不奇怪,我刚工作的时候曾经遇到过一台电机 ...

你对液压设备没概念。
液压电机不是常常满载工作的,没工作时油泵是由旁路阀打开,油抽上来又经旁路阀流回油箱,这时的确是轻载。但工作指令后,旁路阀关闭,油马上压向油缸,电机就等于满载工作啦。
发表于 2024-9-26 22:54:22 | 显示全部楼层
末端阻抗不同吧,阻值多少?三相电压没工作前和工作时多少伏特。电流=功率/电压
发表于 2024-9-27 01:31:26 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 2024-9-27 07:45:10 | 显示全部楼层
看电机满负荷工作有没有明显升温过高,过高就要维修,正常就没问题。
发表于 2024-9-27 23:26:14 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-9-26 18:33
你对液压设备没概念。
液压电机不是常常满载工作的,没工作时油泵是由旁路阀打开,油抽上来又经旁路阀流 ...

没注意是液压泵用的,接触过一个液压站,电机运转的时间很短,在1分钟内,满载的时间更短了,停机的时间又长,电机没什么温升的。
发表于 2024-9-28 16:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
已经有砸间短路了
发表于 2024-9-28 16:46:49 | 显示全部楼层
这是进线吧?是不是还有其他负载,量一下电机线试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 16:54 , Processed in 0.056956 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表