电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2736|回复: 4

海信双制空调工作压力不稳

[复制链接]
发表于 2011-2-14 18:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台海信32的双制空调 别人移机前没有收氟 放了一年后 安装好后请我去加氟 由于是冬天我加到高压20个压后效果很好
过了3天后客户又打电话说效果不好 我去测试压力发现压力很不稳 刚开机可以到24个压过一会就降到15个 等一会又升到20  个一会又恢复到15个压 就这样反复一直跳来跳去 我摸高压很烫手 但是空调内机只有一点效果  目前我还没有修 等暖和一点了修  跟你客户商量直接改成制冷算了  我怀疑是四通阀串气  请各位高手指导一下
发表于 2011-2-14 20:08:35 | 显示全部楼层
应该是有水份,有条件的话用氮气先冲洗,然后抽真空加氟就可以了。
发表于 2011-2-14 21:49:29 | 显示全部楼层
都让楼上的说了。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-2-15 16:30:34 | 显示全部楼层
谢谢了 我开始也怀疑 但是我抽真空了啊  所以就排除了
发表于 2011-2-15 20:52:26 | 显示全部楼层
毛细管微堵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:40 , Processed in 0.048866 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表