冰箱换毛细管效果很差,

[复制链接]
发表于 2024-9-13 23:44:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台对开门风冷冰箱由于经常堵,把毛细管换了1.8的,大约2.7米,换上按铭牌定量加液,冷液器烫手,压缩机温度也高,蒸发器上半部结霜,下半部冒水珠,一直到回气管还是水珠,这个情况否毛细管长了,还是冷冻液不够,各位大师请指教,谢谢各位。
发表于 2024-9-14 06:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
经常堵不找堵的原因换毛细管不是自找亏吃?
发表于 2024-9-14 07:39:05 | 显示全部楼层
冰箱毛细管一般在2-2.5米间
发表于 2024-9-14 07:48:47 | 显示全部楼层
楼主毛细管换大后加长不能解决问题,堵证明内瘘。
发表于 2024-9-14 08:09:10 | 显示全部楼层
毛细管一般不到万不得已不要动,查查为什么会堵,是系统水份多还是杂质多?
发表于 2024-9-14 08:22:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 2368844756 于 2024-9-14 08:23 编辑

毛细管长了,截断70厘米试试,制冷剂比定量多一点无所谓,结满霜就行。检测运行电流,小心压机嘎了!
发表于 2024-9-14 10:30:43 | 显示全部楼层
毛细管长了,2.2米就差不多了。
发表于 2024-9-14 21:03:13 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-9-22 00:32:33 | 显示全部楼层
经常堵肯定是冰堵或油堵绝对不是脏堵  为什么要换毛管呢
发表于 2024-9-22 07:27:54 | 显示全部楼层

学习学习