igbt 控制极泄放二极管怎么选取

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-8-31 08:59:49 | 显示全部楼层
wgjjdwx 发表于 2024-8-31 08:51
40N60控制极电压150多伏?

----该换表了

其实它是一组波形的 ,我的很标准的矩形波,示波器测量平均电压也是140多伏, 万用表多天 多次测量都是100多伏的就不给图了。
IMG_20240831_085524.jpg
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:18:20 | 显示全部楼层
蓝天白云888 发表于 2024-8-31 08:59
其实它是一组波形的 ,我的很标准的矩形波,示波器测量平均电压也是140多伏, 万用表多天 多次测量都是10 ...

说错了 Vavg 电压算术平均值   Vrms 电压有效值    Vmax电压最大值
二极管的击穿电压好像应该算电压最大值吧 这个管子最大值330多
有点不敢上啊
发表于 2024-8-31 09:21:26 | 显示全部楼层
蓝天白云888 发表于 2024-8-31 08:59
其实它是一组波形的 ,我的很标准的矩形波,示波器测量平均电压也是140多伏, 万用表多天 多次测量都是10 ...

看图回答问题
2024-08-31_091924.png
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:36:22 | 显示全部楼层

2个电压都在0.244左右   10k电阻接的是驱动变压器
测到的100 多伏是以整流桥负极为地测得的
发表于 2024-8-31 09:42:14 | 显示全部楼层
用常见的4148试试,说不定有惊喜。
 楼主| 发表于 2024-8-31 09:46:08 | 显示全部楼层
yyh3232 发表于 2024-8-31 09:42
用常见的4148试试,说不定有惊喜。

谢谢,试试吧,反正已经炸过一次了。上次没装。
发表于 2024-8-31 10:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
爆管不先追查驱动电路吗,像c945三极管这些。
发表于 2024-8-31 10:30:05 | 显示全部楼层
IN  4148可以
发表于 2024-8-31 11:35:44 | 显示全部楼层
蓝天白云888 发表于 2024-8-31 09:36
2个电压都在0.244左右   10k电阻接的是驱动变压器
测到的100 多伏是以整流桥负极为地测得的 ...

没接地----检查地线
发表于 2024-8-31 13:14:56 | 显示全部楼层
这个二极管要求不是太高吧呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:35 , Processed in 0.059354 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表