楼主: 巩义

格力挂机屡烧保险求助

[复制链接]
发表于 2024-9-1 17:05:00 | 显示全部楼层
学习加实践 发表于 2024-9-1 16:45
加装一个漏电保护器,看是不是有漏电的情况

烧保险应该是属于过载保护!
发表于 2024-9-1 17:11:50 | 显示全部楼层
回答委好
同意6楼判断,电线绝缘破皮漏电可能性极大。
发表于 2024-9-2 09:18:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2024-9-2 13:47:10 | 显示全部楼层
检查内机连接外机的线
发表于 2024-9-2 20:28:36 | 显示全部楼层
换内外机连接线
发表于 2024-9-2 20:53:55 | 显示全部楼层
修过一台十匹的 不定时爆保险    换的连接线
发表于 2024-9-2 21:31:42 | 显示全部楼层
会不会是更换的保险质量不行??
发表于 2024-9-2 22:17:22 来自手机 | 显示全部楼层
换条钢筋上去就知道问题出在哪里
发表于 2024-9-2 23:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
李晓龙遵义 发表于 2024-8-30 10:01
分析了一下,你这问题多在AC转DC电路有热稳定差的硬件,修板能力强可以轻松解决 ...

10A保险都烧了,DC电路就算短路也烧不了,如果开关电源的话,开关管早烧了
发表于 2024-9-12 22:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
外风机打火了