电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: dgc738681835

新安装的空调很好使用一段时间用户报制冷差

[复制链接]
发表于 2024-8-27 16:33:04 | 显示全部楼层
补加后效果明显改善,说明还是制冷剂缺少引起的,其实说白了还是安装不合格。新空调我是不大相信机子有漏的,除非是杂牌机。
发表于 2024-8-27 16:45:47 | 显示全部楼层
查连接的地方就行
发表于 2024-8-27 19:50:16 | 显示全部楼层
破格里是低配高价
 楼主| 发表于 2024-8-27 20:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
严向 发表于 2024-8-27 16:45
查连接的地方就行

是内机细管与铜管的连接地方漏,拿扳手正转拧2-3手,洗洁精检查不再漏了。室外环境温度32度,开门开16度加到9个多点压力,功率可以到1275瓦,一级能效1275瓦已经是高效制冷了。内机是32度,强劲风速风口可以到16度,温差16度可见R32比r410效果好很多,r32的能效比高了很多。
发表于 2024-8-29 08:36:24 | 显示全部楼层
漏了,找漏点吧!!!!
发表于 2024-8-29 08:51:18 | 显示全部楼层
dgc738681835 发表于 2024-8-27 15:50
补加制冷剂到10个压,功率1300瓦效果就非常好,现在是查漏,特别是连接4个螺帽位置。 ...

呵呵,之前告诉你99.9%漏了 新机器膨胀阀很少有坏的,千分之一都到不了。
发表于 2024-8-29 09:58:39 | 显示全部楼层
意料之中的事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-17 04:22 , Processed in 0.047682 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表