电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: dgc738681835

新安装的空调很好使用一段时间用户报制冷差

[复制链接]
发表于 2024-8-26 11:09:19 | 显示全部楼层
新机器还是格力的,不应该呀!
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2024-8-26 11:09
新机器还是格力的,不应该呀!

现实是坏了,停机半个小时后压力可以到1.82mpa。
发表于 2024-8-26 11:33:25 | 显示全部楼层
新机子,效果差是不是目前环境温度超过机子允许使用设计。晚上使用情况如何
发表于 2024-8-26 13:28:21 | 显示全部楼层
1级能效变频机肯定R32制冷剂。压力0.45MPA。坑定漏了。环境温度31度压力最少在0.9MPA.
 楼主| 发表于 2024-8-26 14:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2024-8-26 13:28
1级能效变频机肯定R32制冷剂。压力0.45MPA。坑定漏了。环境温度31度压力最少在0.9MPA. ...

师傅不是搞空调的吧,是电子膨胀阀问题,不是漏了。
发表于 2024-8-26 14:53:09 | 显示全部楼层
哈哈,停机半个小时后压力可以到1.82mpa,静态压力和制冷剂多少关系不大,一半的制冷剂静态时候天气热也能达到这个压力,主要看动态压力,看压力你这个不是膨胀阀问题,漏的可能性在99.99%.
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
天津柱子 发表于 2024-8-26 14:53
哈哈,停机半个小时后压力可以到1.82mpa,静态压力和制冷剂多少关系不大,一半的制冷剂静态时候天气热也能 ...

压力可以对比重量灵活变化,检查二三通阀那里没有泄露,先补制冷剂到8.7公斤再看效果,假如正常了表示前面是泄露,如果压力上不来0.87mpa那表示机器问题。
发表于 2024-8-26 23:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调关机后电子膨胀阀会完全打开,平衡压力应该很快才对。
 楼主| 发表于 2024-8-27 15:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
补加制冷剂到10个压,功率1300瓦效果就非常好,现在是查漏,特别是连接4个螺帽位置。
发表于 2024-8-27 16:29:55 | 显示全部楼层
应该就是漏气问题了,连接口没问题,就是连接管了,属于中奖了,新机
应该是万中无一了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-17 04:10 , Processed in 0.057336 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表