新安装的空调很好使用一段时间用户报制冷差

[复制链接]
发表于 2024-8-25 23:37:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一用户今天打电话报故障是制冷效果差,这台1.5匹格力1级能效变频空调是15天前安装的,他的房子面积在20平方内,安装好时测试效果很好,说明连接铜管没折瘪,内机铜管反向转180度右边出也不会有问题,4个对接螺丝口都仔细检查拧紧的,3个螺帽也拧紧的不会跑气,前几天他也是报制冷效果差,我过去看到遥控器制冷时有个凉字,凉表示是省电模式关了凉,他说效果好了些就回去了。今天又打电话说效果差。明天我要开始仔细观察高低压阀结露水情况,散热风扇吹出风是否热测量机器电流功率和测量低压压力基本可以判定制冷效果差的原因。空调安装位置良好散热不会有问题,我相信自己安装管路漏的可能很小。有可能是过流超温保护限频而制冷不足。明天过去检查再回复大家。假设这么短时间泄露制冷剂证明漏点很大。也许用户插座是不是电压过低而功率不足等。
发表于 2024-8-26 06:03:14 | 显示全部楼层
对拿正常数据给他看
发表于 2024-8-26 07:02:01 | 显示全部楼层
这么短时间,一般情况下是不应该滴!
发表于 2024-8-26 07:19:44 | 显示全部楼层
看风口温度,温度高降温慢
发表于 2024-8-26 07:20:36 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
发表于 2024-8-26 08:08:08 来自手机 | 显示全部楼层
我猜测空调可能啥都没问题,而是用户楼面高度高,超过2.8米,室内人员多,开门,关门时间多,窗户大,下午太阳晒进屋内,使用面积已经达到空调制冷极限,由于室内气温的达到超高35度,所以表现出来制冷慢,效果差。
发表于 2024-8-26 08:26:52 | 显示全部楼层
主要是开了节能模式,美的空调我遇到好几家了
发表于 2024-8-26 10:09:00 | 显示全部楼层
15984832669 发表于 2024-8-26 08:08
我猜测空调可能啥都没问题,而是用户楼面高度高,超过2.8米,室内人员多,开门,关门时间多,窗户大,下午 ...

人家安装的时制冷很好的,房子还是那个房子,空调还是那个空调,你怎么解释
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
环境31度平衡或机器未工作压力1.8mpa或18公斤,工作时细管压力稳定在0.25mpa或2.5公斤,电子膨胀阀应该过多节流造成细阀结霜,安装时制冷效果好,说明不是安装问题。机器的电子膨胀阀问题可能电子膨胀阀卡死了。
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
机器功率460瓦,低压压力稳定在0.45mpa
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 12:21 , Processed in 0.060740 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表