电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: ange991

1.5p定频挂机,刚通电的时候外机吹热风.30秒左右就不热了

[复制链接]
发表于 2024-8-23 09:46:38 | 显示全部楼层
ange991 发表于 2024-8-23 09:34
出气端的堵了是吧

对,顺便查看一下毛细管。
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:54:15 | 显示全部楼层
和兴号 发表于 2024-8-23 09:46
对,顺便查看一下毛细管。

谢谢,还有几个问题请教,我这种情况能否判断出是冰堵或脏堵的问题?
1、因为如果停机一段时间在启动的话就会制冷一段时间,然后才保护停机,这样能证明是冰堵吗?冰堵会一直堵在同一个地方还是会偶尔换地方堵?
2、这台机器运转了一个月左右,虽然效果不好,但是还能勉强用,如果是冰堵,有没有运转一个月后才冰堵这种可能?
3、个人理解如果是脏堵,是不是应该一直就不能制冷?而不会休息个十几分钟又能工作一会儿。
4、所以我现在的问题可能是冰堵造成的?
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:00:29 | 显示全部楼层
机器安装前我公司场地试机,外机内有冷媒,连接室内机后,用外机的冷媒排空,然后试机发现制冷效果差,室内机蒸发器很冷,但是出风却不太冷,回气管也不冷,后来排出冷媒,整体抽真空,重新加注冷媒,抽真空用时较长,20分钟左右,觉得应该是内部有水,之后试机冷气好了很多,但是回气管依然不冷,想着可能机器太老了,能用就行,就没再处理。
发表于 2024-8-23 10:03:52 | 显示全部楼层
开机先出热风,还是查看一下温度传感器吧
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:19:20 | 显示全部楼层
天津柱子 发表于 2024-8-23 10:03
开机先出热风,还是查看一下温度传感器吧

不是室内机,是室外机出热风,出了一会儿风就不热了,这就是故障现象之一了,出热风是对的,不热就不正常
发表于 2024-8-23 10:19:42 | 显示全部楼层
可能移机的时候管里进空气了,发生了冰堵,所以才会这样。
发表于 2024-8-23 12:06:43 | 显示全部楼层
压力4.0不高,用电流表看看有几个电流,跟外机铭牌标的应该差不多
发表于 2024-8-23 13:22:47 | 显示全部楼层
像毛细管和过滤器 微堵的症状 引起的热保护
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:25:42 | 显示全部楼层
感谢以上老师的指点,准备从高压过滤器和毛细管着手
发表于 2024-8-23 14:21:48 | 显示全部楼层
首先注意压力和电流都是变量、不是固定死一成不变的。制冷剂平衡压力和环境温度有直接关系(排气压力是平衡压力的一半最合适)!定量加氟才是王道、如果定量加氟还是这样,就先考虑内外风机转速、在看蒸发器、冷凝器脏不脏、最后考虑压缩机排气压力以及系统脏堵问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-17 04:29 , Processed in 0.031854 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表