1.5p定频挂机,刚通电的时候外机吹热风.30秒左右就不热了

[复制链接]
发表于 2024-8-23 08:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教老师
1.5p定频挂机,刚通电的时候外机吹热风,30秒左右风就不热了,压缩机正常运转,电机正常运转,细管是凉的,但是粗管不凉,室内有冷风,但是效果差,然后运转个十几分钟就会停机(没有达到室内设定温度),怀疑压缩机过热保护,室内机和外机翅片都清洗过。
请问这种情况一般有哪些原因,感谢各位。
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:36:13 | 显示全部楼层
22冷媒,静压9,运转4
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:42:00 | 显示全部楼层
机器很老,新移机一个月左右,之前虽然制冷效果也不好,但能用,没到温度不会停机,3天前天开始就不行了,检查发现缺冷媒,1个压,没有发现泄漏的地方,补充了以后保护停机时间变短了,之前一旦保护停机要一个多小时才能恢复,现在大概停20分钟左右还能重新启动,然后转个十分八分的又停了,主要是外机不吹热风,这很不正常,怀疑是哪里堵了,还没拆外机,内部不知道有没有结霜,外部能看到的地方都挺正常。
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:45:44 | 显示全部楼层
还有个现象,停机后,要很久压力才会平衡,5分钟左右,我觉得之前遇到的机器,一般一分钟就差不多了
发表于 2024-8-23 08:51:46 | 显示全部楼层
毛细管堵了。
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:54:46 | 显示全部楼层

感谢回复,我检查一下
发表于 2024-8-23 09:04:20 | 显示全部楼层
最好找师傅修
发表于 2024-8-23 09:19:04 | 显示全部楼层
过滤器堵
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:34:54 | 显示全部楼层

出气端的堵了是吧
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:37:08 | 显示全部楼层

自己是搞汽车维修的,汽车空调经常处理,有点动手能力,定频这种简单的想自己搞一下,换滤芯,换压缩机这种完全没有问题,就是在故障判断上经验欠缺,因此到此跟各位学习,谢谢